Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?

<< < (3/6) > >>

Franta Puklický:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  23.05.2017, 22:12

No dyť píšu, L1/L2 (u 1f AC) nebo L+/L- (u DC).

U třífázové soustavy je to opět L1/L2/L3, ovšem N tam nehledejte.


No ale 33 2000-4-41 ed.2 v článku 411.6.4 mluví i o nulovém bodě. Takže tam být N může?

Milan Hudec:
N vodič být může, na železnici běžné.

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  24.05.2017, 05:58

N vodič být může, na železnici běžné.


Asi ale jen značením. Nebo se pletu?

Michal Šenkýř:
Citace: Jiří Schwarz  10.08.2008, 21:39


Nebo když už jsem u toho "nádraží",  někdy se síť IT používá k napájení osvětlení v informačních panelech, pokud jsou umístěny v prostoru ohroženém trakčním vedením, protože tam nejde použít ochrana odpojením od zdroje v síti TN, aby nedošlo k zavlečení trakčního proudu do potenciálu ochranného vodiče PE.
 

Co se týká železnice tak:
Síť IT se používá pro napájení pohonů úsekových odpojovačů. Pro napájení zab.zař. (UNZ) se používá TN-S, zálohování je řešeno třeba TN-C-S z trakčního vedení a samozřejmě akumulátory.
Pro prostory v POTV se používá síť TT (klasickým příkladem jsou eskalátory nebo výtahy na nástupištích, včetně osvětlení nástupišť).

Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk  24.05.2017, 06:30

Asi ale jen značením. Nebo se pletu?

Ono v IT pojmenovat vodiče v kombinaci technické výstižnosti/souladu s ČSN je poněkud obtížné.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana