Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů?

(1/1)

Pavel Beneš:
Může mi někdo připomenout povolené úbytky napětí u spotřebičů ( pro světla a motory ). Sice jsem zde vyhledal, že jde o ČSN EN 60 204-1, ale konkrétně nic. Poradíte, prosím?

Georgis Fasulis:
Pokud si ještě pamatuji, pak je to 3% pro osvětlení a 5% pro motory.

Štefan Beláň:
Podle normy na revize čl. 612.9 "Ověření úbytku napětí" se již cca od  r. 1993 stále připravuje!Pro orientaci používám staré tabulky. Tam jsou uvedené tyto hodnoty:Bytová výstavba - od HDS k R + od R k spotřebiči =1) světelné obvody .............. ......  2 + 2 = 4%2) tepelné ..................................  3 + 3 = 6%3) ostatní  ................................... 3 + 5 = 8%Průmyslová výstavba1) světelné obvody........ .............. ........   3%2) sv. + motory........ .............. ..............     5%  3) jeřáby .............. .............. .............. ...    6%   3) venkovní osvětlení, kanály a pod.....   8%   4) společné obvody .............. .........max. 10% Je to výtah z různých předmětových norem, které již dnes většinou nejsou platné. Pro orientaci je možné hodnoty používat.

Navigace

[0] Index zpráv