Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
(1/1)
Ilona:
Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
Hodnota hlavního jističe 3x32A - jak jste mi radili.
Sazba D01d nebo D02d, či jiná?
Jaroslav Jonáš:
Pro stavbu vyhoví lépe sazba D01d, a to z důvodu nižší spotřeby elektřiny n než by bylo výhodné pro sazbu D02d.
Jaroslav Molák:
Neznám Vaše důvody,
ale povětšině každému normálnímu stavebníkovi stačí hl. jistič před elektroměrem trojpolový jistič do 25 A pro stavební rozvaděč, a v sazbě D01d.
Po ukončení stavby si zvolíte sazbu podle stupně elektrizace domácnosti. Hodnota hlavního jističe před elektroměrem určuje totiž váš investiční poplatek, kterým se podílíte na rezervovaném výkonu pro vás a který je docela vysoký. Nevidím důvod, proč byste přeplácela.
Rozmahel Vladimír:
Pro účel staveniště se jednorázový poplatek za velikost jističe neplatí, zde se jen zvýší stálý plat z 3x25A na 3x32A o 2 Kč měsíčně, takže o moc nejde.
E.ON
http://www.eon.cz/cs/customers/citizen/power_products/eon-elektrina-klasik.shtml
Navigace