Jaké zařízení ke snížení hodnoty hlavního jističe?

(1/3) > >>

Lukáš Masák:
Připravuji stavbu RD. Cílem je po všech stránkách provozně úsporné řešení. Již před schůzkou s projektantem elektro jsem zaregistroval existenci zařízení, která umožňují snížení hodnoty hlavního jističe. Protože mne jeho odpovědi příliš neuspokojily ("přiznal" pouze přednostní relé),  snažím se zjistit více. Chtěl bych se zeptat, jaká jsou možná řešení, jejich výhody a nevýhody. Uvítám i odkazy na literaturu. Již jsem přečetl několik knih, řadu článků a celou diskuzi na tomto serveru. Zajímavé se mi zdá odlehčovací relé. Na více místech jsem se dočetl o špatných zkušenostech s přednostním relé. Mohl by to prosím někdo rozvést? RD bude vybaven běžnými spotřebiči (pračka, myčka, trouba, varná deska),  akumulační vytápění s ohřevem TUV do nádrže 8kW. V oboru elektro jsem laik. Projekt a realizaci chci samozřejmě svěřit odborníkům.

Miroslav Minařík:
Tuto problematiku jsme řešili při ralizaci domu několika léty. Dům o dvou bytech, plně elektrifikovan ý. Příkon 3x63A a dnes díky odlehčovacímu relé uvažujeme o snížení o stupeň. Obecně jde o to, že dobře nastavené relé blokuje některé obvody tak, aby nedošlo v reálném čase k překročení hodnoty hlavního jističe. První úvahy byly v článku, jehož odkaz zde uvádím. Ale byly to první teoretické propočty a praxe nakonec ukázala, že lze ještě snížit. http://www.elektrika.cz/data/clanky/jts030819

Jaroslav Hasala:
Příkon 8 kW není nic moc, otázka je, jaká sazba bude použita? Pokud to bude 8 hod. sazba "nízký tarif",  myslím, že bude dostatečný jistič 3x 32A bez jakéhokoliv přednostního relé. Teoreticky by měl stačit i jistič 3x 25A. Běžné spotřebiče se používají ve dne, topení bude v provozu hlavně v noci, nemělo by se to potkávat.  
Není to tak těžké spočítat, u tepelných spotřebičů je odebíraný proud I = P (příkon ve Wattech) / U (napětí tj. 230V). U třífázových věcí je ještě nutné výsledek vydělit třemi (tři fáze :-)
Na jistič 3x 25A tedy teoreticky můžeme "pověsit" cca 17 kW, na jistič 3x 32A  cca 22 kW. To topení 8 kW bude odebírat proud asi 11,7A v každé fázi.
U domácích spotřebičů se nepředpokládá současný trvalý provoz, to byla dost extrémní situace.
Je vhodné připojit spotřebiče podle používání na jednotlivé fáze tak, aby byly fáze rovnoměrně zatíženy.
S přednostními relé moc dobré zkušenosti nemám, ale používal jsem je hlavně v době boomu průtokových ohřívačů (1990 - 1995),  věřím, že se situace od té doby zlepšila.

Štefan Beláň:
Takový domácí regulátor byl nabízen SE Schrack v r. 2001. Má označení regulátor odběru el. energie řady HJ (HJ101, HJ102, HJ103, HJ303, HJ306). Může ovládat až 6 stykačů. Osobně jsem jej nikdy nepoužil a znám pouze teoreticky z katalogu. Byl vymyšlen pro domácnosti ale reálné využití? K tomu se nebudu vyjadřovat. Rozhodnutí záleží na vás.

Lukáš Masák:
(poklona)  všem za reakce. Článek jsem již dříve četl. Vytápění bude teplovzdušné spojené s řízeným větráním a rekuperací, pravděpodobně systém Atrea (www.atrea.cz). Uvažuji nádrž 925 litrů. Dům má pro -12 výpočtovou ztrátu 6,5 kW bez započtení rekuperace a zisků. Pro takovou situaci vystačí objem nádrže čistě pro vytápění bez TUV na cca 8,2 hodiny. Z toho důvodu nepřichází NT 8 hodin v úvahu. Předběžně počítám s D45, uvažovat se dá o D35. Soudobost jsem počítat zkoušel a s ohledem na výše uvedené mi vychází, že pro jistič 3x25A, do kterého bych se rád vešel, může být v některých případech odběr nárazově vyšší. Po přečtení informací o odlehčovacím relé jsem nabyl dojmu, že by bylo možné se do 3x25A vejít postupným vypínáním spirál v aku nádrži (obsahuje 2x2kW a 1x4kW). Aku nádrž takové krátkodobé odpojení bez problému vykryje. Je něco na takové úvaze špatně?

Rozdíl ve stálé platbě nepovažuji za zanedbatelný. Pro sazbu D45 a rozdíl platby za jistič 3x25 a 3x32 je návratnost investice do odlehčovacího relé méně než 5 let. Není to reálné využití?
Jakou má takové zařízení životnost?
Kacířská otázka: Myslí si někdo z vás, že s pomocí odlehčovacího relé je možné se vměstnat do 3x20A?