Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
michal Šajtar:
Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
Potřebuji vyvést vypínání přímo k ovládací ruce,
aby obsluha po každém přesunu nemusela lítat k rozvaděči a k samotné vývěvě.
Je mi jasné,že mohu k ruce přívést 400V a vypínání řešit klasicky,
ale nejde je to řešit jednodušším způsobem?
tj s menším počtem vodičů?
Štefan Beláň:
TO: Šajtar
Předpokládám, že chcete realizovat nejen vypínání, ale i zapínání. ::)
Nevím o jaký spínací a vypínací výkon se jedná, ale jsou v zásadě dvě základní možnosti.
1/ Použit stykač, který bude dálkově ovládaný tlačítky nebo spínačem ovládacích obvodů.
2/ Použít jistič s pohonem, který bude také ovládaný dálkově.
Do místa obsluhy přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel a instalujete ovládací prvky.
PS: Možná že se dá vyvést ovládání již z rozvaděče vývěvy. Musíte upřesnit informace o jaký přístroj se ve skutečnosti jedná. ??
Jirka Š.:
Citace: Štefan Beláň 01.08.2008, 12:03
...přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel...
Mnohažilový na funkci zapnout/vypnout......? ;)
Štefan Beláň:
TO: Jirka Š.
Co je zvláštního na dálkovém ovládání funkce ZAP-VYP stykače nebo jističe s elektrickým pohonem s použitím mnohažilového kabelu? :o
Vůbec jsem nepochopil Vaší poznámku? :'(
Možná něčemu nerozumím z ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a z ČSN 33 2000-5-537. Rád se nechám poučit. ::)
Petr Doležal:
Myslím, že kolega Jirka se podivoval nad výrazem "mnohožilový", t.j. 7 žil a více a že to je ekonomicky zbytečné. Ovšem kdyby tam bylo ovládání (3 žíly), signalizace (3 žíly) a PE, tak jsme na těch 7 hned.