Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?

(1/4) > >>

michal Šajtar:
Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
Potřebuji vyvést vypínání přímo k ovládací ruce,
aby obsluha po každém přesunu nemusela lítat k rozvaděči a k samotné vývěvě.
Je mi jasné,že mohu k ruce přívést 400V a vypínání řešit klasicky,
ale nejde je to řešit jednodušším způsobem?
tj s menším počtem vodičů?

Štefan Beláň:
TO: Šajtar

Předpokládám, že chcete realizovat nejen vypínání, ale i zapínání.  ::)

Nevím o jaký spínací a vypínací výkon se jedná, ale  jsou v zásadě dvě základní možnosti.

1/ Použit stykač, který bude  dálkově ovládaný tlačítky nebo spínačem ovládacích obvodů.
2/ Použít jistič s pohonem, který bude také ovládaný dálkově.

Do místa obsluhy přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel a instalujete ovládací prvky.

PS: Možná že se dá vyvést ovládání již z rozvaděče vývěvy. Musíte upřesnit informace o jaký přístroj se ve skutečnosti jedná.  ??

Jirka Š.:
Citace: Štefan Beláň  01.08.2008, 12:03


...přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel...
Mnohažilový na funkci zapnout/vypnout......?  ;)

Štefan Beláň:
TO: Jirka  Š.

Co je zvláštního na dálkovém ovládání funkce ZAP-VYP stykače nebo jističe s elektrickým pohonem s použitím mnohažilového kabelu?  :o

Vůbec jsem nepochopil Vaší poznámku?  :'(

Možná něčemu nerozumím z ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a z ČSN 33 2000-5-537. Rád se nechám poučit. ::)




Petr Doležal:
Myslím, že kolega Jirka se podivoval nad výrazem "mnohožilový",  t.j. 7 žil a více a že to je ekonomicky zbytečné. Ovšem kdyby tam bylo ovládání (3 žíly),  signalizace (3 žíly) a PE, tak jsme na těch 7 hned. 