Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š.:
Funkční zem bude asi nepřesný překlad a zřejmě se jedná o běžné PE.
U M+R se vyskytuje často ještě intrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC),  tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění.

Petr Doležal:
Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
MM ukostřovací svorka
CC  ekvipotenciáln í svorka 

Miroš Jan:
Pokud jdu zapojovat cokoliv v elektrice, je lepší mít vždy dokumentaci. Pokud není, tak si zjistím o zapojovaném zařízení maximum informací předem. Myslím že v dnešní době internetu, snad není problém najít popis.  (norm)

Jen tak mimochodem, tuším že dle nových zákonů, již neplatí název (M + R),  ale buďto pevná neboli stavební elektroinstala ce, nebo strojní zařízení.

Kamil Novák:
Citace: Petr Doležal  04.08.2008, 09:52

Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
MM ukostřovací svorka
CC  ekvipotenciáln í svorka 


Můžete mne prosím nasměrovat na zdroj této terminologie :
Např. ekvipotenciáln í spojení se v mé specializaci používá velice často a zkratku CC vidím poprvé.  :-\

BTW : funkční zem se označuje "FE"

Petr Doležal:
Ale jak jsem předeslal, rok1999 ze stránek in-el