Podle čeho instalaci v umývárně?
Pavel Draštík:
ČSN 33 2000-7-701 platí pouze pro bytové a hotelové koupelny, ne však pro společné koupelny nebo lázně. Aby se v takovém prostoru mohla udělat el. instalace musí být nejprve určeno působení vnějších vlivů viz ČSN 33 2000-3 a to se ve společné umyvárně může v různých místech lišit. Pak se instalace provede dle ČSN 33 2000-5-51 tab. 51ANK, dle této normy pak může vyhovět krytí v rozsahu IP X1 až IP X5. Musí však být posouzeno individuálně pro každou společnou umyvárnu samostatně.
Ve společné umývárně bude prostor zvlášť nebezpečný a proto musí být provedena ochrana zvýšená před nebezpečným dotykem neživých částí.
Co se týče nuceného větrání, jak bylo navrženo tak pozor. Dle hygienických předpisů se musí vzduch přicházející do prostoru umývárny předehřát na teplotu místnosti.
Jaroslav Hasala:
To Draštík:
U toho větrání jde pouze o odtah, přívod vzduchu je volně z okolních místností.