Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?

(1/2) > >>

Zdendax:
Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Jedná se o ventilátor a klapku je mi jasné,
že do samostatného rozvaděče a ten napojit na rozvaděč společné společné spotřeby,
ohni odolnými kabely.

Pavel Tesař:
To vám musí říci PO. Ale předpokládám, že pokud je to požární větrání bude nutná UPS na min. 30 minut.

H:
Nejen ohni odolnými kabely, ale naopak kabely s funkčností při požáru. To je docela dost rozdíl ...

Aleš Dobrovolný:
Zdendax:
Zrovna v tomto případě bych poradil jediné - nechat udělat projekt a podle něho to nechat namontovat odbornou firmu, která dodá i všechny potřebné certifikáty jak od RT, tak hasičů atd.

Nejde totiž jen o typ kabelu a zálohování napájení, ale také o požárně bezpečné kabelové konstrukce na kterých bude kabel vedený a případné redundance  (bezpečnopstní opatření) v zapojení.

Miroš Jan:
TO : Zdendax

Jak Víte,  že to je požární ventilátor a klapka ?  To ste někde čet, nebo máte projekt ?