Jaroslav Hasala:
To Kubíček:
Ta doba pryč není - hlavně u RD stavěných svépomocí lidé občas používají neuvěřitelné věci....
Georgis Fasulis:
Nejlepší je na RD si antoníčka půjčit - jen je nutno se přesvědčit, zda je dle ČSN (chránič atd. jak píše p. Hasala). Starých antoníčků se 4-pólovými zásuvkami je totiž mezi lidmi spousty. Dělat si staveništní rozvaděč svépomocí je dle mého názoru blbost, navíc to odporuje předpisům - rozvaděč přece může dělat jen ten, kdo má k výrobě rozvaděčů licenci a musí ho dodat se všemi dokumenty (prohlášení o shodě, zkoušky atak dále).
Jinak je za staveništní rozvaděč odpovědný ten, kdo jej na stavbu dodal a připojoval - a to může být jak majitel, tak i firma.