Vysekat a vyměnit, nebo opravit kabel s přerušeným fázovým vodičem?

(1/2) > >>

bartol:
,  známý mě povolal, abych se vás tu zeptal, jako odborníků, jak vyřešit problém s odbočkou k elektroměru, resp. tímto připojovacím kabelem. Tvrdil mi, že byl špatně uložen (pravděpoobně veden jinde než by měl a málo hluboko ve zdi) a podařilo se mu v něm přerušit jednu fazi. V rovaděči má 3F přívod, teď naměří jen 2 fáze. Ochranné vodiče jsou též v pořádku. Ptám se tedy za něho, jak se dá problém vyřešit tak, aby se nemusel znovu "překopávat" přívod k elektroměru (což je v jeho situaci velice obtížné - neví, kudy původní kabel vede a navíc by si narušil fasádu, kterou nedávno dokončil za nemalé peníze).  (poklona)  moc.

bartol:
....ještě bych chtěl dodat, ze provadel rekonstrukci elektroinstala ce a nehoda se stala při vysekávání drážky pneumatickým kladivem.

Štefan Beláň:
Přívod k elektroměru (elektroměrům) ze nazývá HDV (hlavní domovní vedení) podle ČSN 33 2130 čl. 4.3.. Za technický stav odpovídá majitel nemovitosti nebo správce nemovitosti pověřený majitelem. Jedná se o neměřenou část rozvodu elektřiny.Neuvedl jste, zda se jedná o bytový dům nebo RD. Když víte jak se nehoda stala, tak by nemělo být těžké najít místo přerušení. Někdy se to dá opravit  větší krabicí v místě přerušení.
PS: Pro vyhledání místa přerušení úspěšně používám vyhledávač Cable cop 300.

Miloslav Janoušek:
Z krabice se lépe napojuje černý odběr.

Stanislav Pavézka :
Doporučoval bych provest kabelovou spojku.Pokud by se použila kabice,bylo by ji nutno plombovat,jinak by se to mohlo považovat za pokus o černý odběr.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana