Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?

<< < (2/2)

Vladimír Kadlec:
Jen doplním na vysvětlenou:
   Výstavbu 10 ks zmíněných monitorovacích stanic v současné době dokončujeme, projektová dokumentace byla zpracovávána z hlediska ochrany před bleskem ještě dle dožívající ČSN 34 1390. V čl. 106 na téma zemního odporu je řečeno, že nemá být za obvyklých půdních podmínek větší než 15 ohmů. Nelze-li běžnými zemniči dosáhnout tohoto zemního odporu nebo potřebných hodnot zemního odporu podle čl. 112, je nutno zlepšit uzemnění podle ČSN 33 2050, aby se zajistila správná funkce hromosvodu. Nedosáhne-.li se ani pak uvedené hodnoty, není třeba na velikost zemního odporu této uzemňovací soustavy dbát, pokud to nemá vliv na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím u elektrických zařízení. V tomto smyslu byl také uvedený přepočet dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3.N10 použit. Je samozřejmé, že z hlediska požadavků instalované technologie u některých druhu zařízení je to o něčem jiném.
   Bylo by dobré, kdyby se do diskuze zapojil i pan Hájek. Jeho řešení, již podle souboru ČSN EN 62305 by si jistě se zájmem přečetli i ostatní návštěvníci tohoto portálu.

Jan Hájek:
Ono to uzemnění z hlediska hromosvodu, nemusí mít nějakou konkrétní hodnotu (Norma stará  bla bla bla 15 nová bla bla bla aspoň 10),  jen prostě musí být co nejlepší.
Z hlediska blesku, je důležitá nejlepší hodnota proto, aby bleskový proud po úderu hromu, , ,neviděl,,  někde dosažitelný menší.
Z hlediska hromosvodu, pokud jste v horách v ouzkých, nataháte pásek do mříže a v podstatě zkusíte celou aplikaci jakoby  , ,  posadit na na vodivou desku,,  .
Ale ..... SPD - Přepěťová ochraná zařízení  ;) - konkrétně Typ 1   svodič bleskových proudů, mají více práce, protože místní zemnící soustava nepřevezme normou předpokládanýc h 50 %,  ale méně a zbytek se vyrovnává vůči vzdálené zemi, takže v případě LPL I, by to mohlo zničit i špičkový svodič (takové ty opravdové v červené barvě  ::) ) .
No, ale .......  čím vyšší nadmořská výška, tím nižšší vrcholová hodnota bleskového proudu.
Tak si vyberte  8).

Osobně bych volil ten co nejhustší rošt, zemnící tyče a ty pantíky bych překlemmoval, minulý týden v Rakousku mne dost , ,odvařily,,  jejich hromosvody, nečekal jsem, že jim budou věnovat takovou pozornost.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana