Kolik 400V (16A) zásuvek je možné zapojit na jeden 3f jistič a jaký kabel k tomu musí být?
Pavel Draštík:
Když budu dodržovat technické normy, tak odpověď je jasná:
Na jeden zásuvkový obvod lze připojit – NĚKOLIK ZÁSUVEK STEJNÉHO TYPU, to znamená stejná maximální proudová hodnota a stejný počet pólů (viz typové označení v katalogů výrobců).
Zásuvkové redukce jsou povoleny jako schválený výrobek a musí být označeny „CE“. Pokud si redukci vyrobíte sami pomocí vidlice zásuvky a kabelu, není to redukce, ale prodlužovací kabel a ten musí mít na obou koncích vidlici a spojovací zásuvku na stejný jmenovitý proud a stejný počet pólů.
Nebo se budeme řídit heslem „doma se předpisy dodržovat nemusí“.
Jaroslav Hasala:
To Draštík:
Nejsem si vědom, že by redukovové prodlužovací šňůry (při dodržení zásad, které jsem popsal výše), jakýmkoliv způsobem zvyšovaly rizika z hlediska bezpečnosti. Takže jde o porušení ČSN, které ovšem nejsou závazné a je na RT, jestli podobné věci "pustí". Osobně s tímto problém nemám.
Jinak ono se to pánům normotvůrcům celkem jednoduše zakazuje a přikazuje, ale praxe bývá někde jinde - nejen v tomto případu. Zřejmě by nebylo od věci, kdyby normotvůrci občas slezli z nadoblačných výšin na zem, mezi dělný lid. Při čtení norem mám občas pocit, že je tvoří lidé, kteří elektriku v praxi nikdy nedělali.
Nebylo by od věci, kdyby se k připravovaným novým ČSN mohli vyjadřovat také praktici, ve veřejné diskuzi, například prostřednictví m tohoto portálu.
Miroslav Bardoděj:
To Draštík: Obecně řečeno, jestli se někde musí nebo nemusí dodržovat předpisy (normy, vyhlášky, zákony), závisí na vymahatelnosti toho dodržování. Vzhledem k tomu, že domácnosti nejsou povinné provádět pravidelné revize (distributoři energie to nejsou povinni požadovat - dle zákonů), tak je stav takový, jaký je.
To Hasala: Čtyřpólová zásuvka je sice 3F+PE, ale některé podomácku vyrobené spotřebiče jsou v praxi zakončeny čtyřžilovým kabelem, kde ten zeleno/žlutý vodič je PEN, protože spotřebič má třeba použit stykač s cívkou na 230 V.
Totiž, než nastalo masivní nasazování chráničů, tak případná záměna PEN za PE neměla žádný dopad na fungování.
Jaroslav Hasala:
To Bardoděj:
Připojování PEN ze čtyřpólových zásuvek je stále praktikované, zejména "starou gardou". Pokud je zapotřebí takto něco připojit za chráničem, nezřídka to končí překlenutím "zbytečného" chrániče.
Jinak, do jisté doby měly všechny stroje pro ovládání (stykače) trafo 400/230V nebo 400/24V, N vodič tedy nebyl zapotřebí.
Používání PEN u šňůrových přívodů bylo zakázáno i dříve, obecně vůbec připojení PEN z jakékoliv zásuvky.
Pavel Draštík:
Pane Bardoděj, ještě jsem se nesetkal se zásuvkou 231/400V v bytovém prostoru, ale vždy to byl venkovní prostor RD, dílna, garáž, společné prostory bytových domů apod. To už ale nejsou BYTOVÉ PROSTORY tak, že pravidelná revize těchto zásuvek by se provádět měla u výchozí je to snad jasné.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana