Existuje nějaká norma, která by přímo zakazovala umístění hlavního vypínače strojního zařízení na otvíratelné dveře rozvaděče elektro?

(1/6) > >>

Roman Krejčí:
Prosím o radu, existuje nějaká norma, která by přímo zakazovala umístění hlavního vypínače strojního zařízení na otvíratelné dveře rozvaděče elektro. Hlavní vypínač předpokládám kompaktní, ne jen ovládací část a kontaktní blok na panelu rozvaděče.  (poklona) .

Štefan Beláň:
Přímo takto napsané to asi v normě nenajdete. Pro vypínání a hlavní vypínače strojů platí tyto normy:  ČSN 33 2190 "Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory" a ČSN EN 60204-1 "Elektrická zařízení strojů, část 1: Všeobecné požadavky".Z analogie o požadavcích na vypnutí je zřejmé, že hlavní vypínač má být osazen na přívodu mimo stroj, tj. aby byl stroj odpojen od přívodu a mohl být zajištěn proti zapnutí.

Jan Alin:
A co tohle:

ČSN EN 60204-1/2000 čl.12.2.1.1 odstavec třetí "Na dveřích krytů a na snadno snímatelných víkách nesmí být, s vyjímkou ovládacích, návěstních a měřících přístrojů, instalovány žádné přístroje"

Milan Branda:
Otazka je, zda HV neni take ovladaci pristroj. Jinak na dverich rozvadecu stroju byvaji HV, ktere maji spojeni ovladaci casti - rukojeti (umistene na dverich) pomoci hridelky (s vlastnim vypinacem umistenym uvnitr rozvadece).

Roman Krejčí:
(poklona)  za reakce, myslím že nejlepší bude hl. vypínač na otvíratelné dveře nedávat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana