Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15?
(1/1)
Petr Vodáček:
Jaké odbočné krabice použít v kombinaci s nehořlavými kabely na povrchu, tak aby zůstala zachována funkční schopnost rozvodu při požáru min. 15minut?
Otakar Dosbaba:
Že by jimi oplýval trh, mi známo není a když už, tak za babku také nejsou.
Koukněte ale např. na stranu 135 tohoto katalogu:
http://www.hensel.cz/download/dk.pdf
Je fakt, že složitější a početnější svorkování je zatím velký problém, na běžné "jednookruhové" aplikace by to mělo však stačit.
Mimochodem, je až s podivem, kolik pseudoodolných instalací existuje. Když už si firma a nebo dokonce projektant neplete bezhalogenové a ohniodolné kabely, problém nastává v úložném systému a spojovacích komponentech. Ohlídat, aby při spálení izolace nedošlo k nežádoucím spojením a aby ohořelou trasu nevyřadil z činnosti pád jiného tělesa či vlastní uvolnění a zkroucení, to je docela fuška.
Vojtěch Běhunčík:
Ještě by se snad něco našlo u Spelsbergů viz www.spelsberg. de/tschechien/kataloge/Katalog2007/01_Robocovaci_krabice.pdf
---
krabice WKE
Rudolf Parisch:
www.hensel.cz
kabelové krabicové rozvodky s prodlouženou funkčností podle DIN 4102 .....
Petr Vodáček:
. (dance)
Navigace