Jak určit příkon podlahového topení?
Jaroslav Hasala:
(poklona) zajímalo by mě, jak se určuje příkon podlahového topení.
Je mi jasné, že to ovlivňuje spousta faktorů, ale není na to nějaký zjednodušený vzorec nebo program?
Dále bych potřeboval nějaké tipy na podlahové topení FAN-COIL, s elektrickým topením. Obvykle se FAN-COIL umísťuje pod tzv. "francouzské okna".
Předem (poklona) za všechny příspěvky.
jaroslav nedělka:
Kamarádovi jsem připojoval FAN-COIL ,ale byl na ÚT byl od firmi Revel zkuste www.revel-pex.com nevím jestli dodávají i elektrické.
Jan Kostka:
Jednoduchý (a nepřesný) odhad je 160W/m^2 pro přímé, 200W/m^2 pro akumulační a 250W/m^2 pro okrajové zóny. Pokud výkon podlahy nestačí na tepelnou ztrátu místnosti je nutno zateplit nebo kombinovat s radiatory. Teplota podlahy nemá překročit určité hranice,které jsou dány způsobem užívání místnosti - nejvyšší je povolená v koupelně cca 28°C. Tepelná ztráta podlahy je samosebou dána rozdílem teploty místnosti a teploty podlahy např. podlaha z dlaždic má topný výkon od 12 W/m²K. Z toho je vidět,že místnost vhodná pro podlahové vytápění musí mít velmi malou ztrátu. Neexistuje univerzální jednoduchý vzoreček.
Programy např.:
http://www.nsystemy.cz/down/SetupUniversaCZ.zip
http://www.energ.cz/firmy/pedotherm/data/pedoth.exe
Profi program na http://www.lipovica.cz/index.php?typ=LIC&showid=37
dobrá stránka:
http://www.revos.cz/index.php?lng=1&go=podlahove_topeni
Jaroslav Hasala:
(poklona) za příspěvky.
FAN-COIL s teplovodním topením jsem připojoval už několikrát, ovšem čistě elektrický jsem ještě neviděl. Na internetu jsem našel různě kombinované, s elektrickým přitápěním, ale čistě elektrický jsem nenašel. Asi hledám špatně...
Mirek Karel:
Zkuste firmu Kabloterm Praha.Je to pro vás asi z ruky,ale určitě poradí i po telefonu.Již několikrát jsme jejich služby využili a vždy spokojenost.Je to jedna z prvních firem,co se začala zabývat podl.topením.S pojení na technika p.Trejbala 602319040
Navigace
[0] Index zpráv