Aký istič pre 5kW bojler?

<< < (2/2)

ELEN.Milos:
Pro 3 fázový spotřebič (bojler) je odběr 3 x 8,25 A, tedy jistič 3 x 10 A.
Pro 1 fázový spotřebič je odběr 1 x 24,75 A, tedy jistič 1 x 25 A.

Václav 3:
to ELEN.Milos:

Správné hodnoty proudu
 pro 3F připojení 7,25A
 Pro 1F připojení 21,75A

Jističe doporučuji dimenzovat spíše o stupeň výše, protože dochází brzy k jejich vyhřátí při dlouhodobém zatížení na téměř plnou hodnotu. Tomu však musí být podřízeno dimenzování vodičů