Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
(1/1)
Zátopek:
Jedná sa o 2.nadzemné podlažie rodinného domu postavené z dreva z dôvodu (zaťaženia) statiky domu. Steny vyplnené minerálnou vatou obložené tatranským profilom alebo podobným materiálom, strop zhotovený taktiež tým istým materiálom. Podlaha je plávajúca. Chcel by som vedieť do akej kategórie prostredia z hľadiska montáže elektroinštala čných materiálov by ste zaradili takúto miestnosť. (prostredie horľavé alebo stredne horľavé alebo veľmi horľavé a pod.)
Petr Doležal:
Já bych se obrátil na dodavatele stavby, ať mi dá písemný protokol. Elektrikáři, až na výjimky, nepřísluší určovat vnější vlivy, naopak je má dostat.
Radek Kroutil:
Bajočko C2 ;D
Radko Mrva:
ČSN 73 0802 čl. 6.7
Za požární úsek nebo prostor bez požárního rizika se podle považují prostory stavebně oddělené od ostatních prostorů požárního úseku, kde celkové požární zatížení je maximálně 7,5 kg/m2 (odpovídá hmotnosti 7,5 kg dřeva na 1 m2, přičemž se uvažuje, že nahodilá i stálá požární zatížení daného prostoru jsou stejná).