Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem?

(1/3) > >>

Jarmil Pinc:
Chci si ve zdi natáhnout husí krk, kterým povede kabel od TV a Internetové antény. Problém je v tom, že v těch místech jsou i zásuvkové rozvody, tak se  obávám aby nedocházelo k rušení. Bylo mi doporučeno, že vzdálenost 20 cm stačí, je tomu tak?

Jarmil Pinc:
Nikdo netuší, jak to teda je?

Daniel Reiský:
Zkuste doma položit koaxiál vedoucí do TV vedle zásuvky, na kterou zapojte např. rychlovarnou konvici, aby tam tekl větší proud a elektromagneti cké pole bylo silnější a uvidíte jestli do bude rušit nebo ne. Koaxiál i UTP kabel k intrernetu je stíněný a již mnohokrát jsem viděl ve společném 5-ti násobném tango rámečku zapojen vývod k TV vedle zásuvky a problém nebyl. Je třeba vyzkoušet, příp. vést jinudy. 

Vojtěch Běhunčík:
UTP není stíněný. Doporučil bych minimálně (dle mého názoru) měkkou normu ČSN EN 50147-2 (Informační technika - instalace kabelových rozvodů, část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách):
Nestíněný napájecí kabel a nestíněný informační kabel, bez děliče nebo s nekovovým  děličem => odstup 200 mm
Poznámka:
(1) Pro délku přesahující 35 m se oddělení vztahuje na celou délku, vyjma posledních 15 m, připojených k výstupu.
(2) Pokud je délka vodorovného kabelového rozvodu kratší než 3 5m, nevyžaduje se v případě stíněného kabelového rozvodu (sdělovacího kabelu) žádné oddělení.
   
Citace: Daniel Reiský  01.07.2008, 14:32

Koaxiál i UTP kabel k intrernetu je stíněný a již mnohokrát jsem viděl ve společném 5-ti násobném tango rámečku zapojen vývod k TV vedle zásuvky a problém nebyl. Je třeba vyzkoušet, pří... vést jinudy. 

Daniel Reiský:
Citace: Vojtěch Běhunčík  01.07.2008, 15:22

UTP není stíněný.

Některé typy UTP jsou opravdu stíněné, do značně zarušených prostředí. Koukněte na net.