Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?

(1/1)

Radovan Přibyl:
Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?

Projektuji průmyslový rozvaděč a nemohu se v tom zorientovat.
Mají francouzské normy ještě nějaké specifikum?

Radek Kroutil:
v ČSN 332000-5-54 ed.2 542.2.3 Vodovodní a plynová potrubí se nepovoluje používat jako zemniče

v ČSN 332000-5-54 ed.2 542.3.2 V přípojnicových rozvodech musí být spoje ochranných vodičů přístupné pro revize

v ČSN 332000-4-41 ed.2 411.5.4 v síti TT - to se vás asi netýká

v ČSN 332000-4-41 ed.2 411.6.3.1. v síti IT - to asi taky ne

To je vše co jsem našel  ;) (wall)

Štefan Beláň:
TO: Přibyl

Jako projektant musíte mít normy ČSN EN. Na konci každé normy jsou národní doplňky, tak na ně nezapomeňte. 8)

Odpojování vodiče N je vyžadováno i v ČR, například pro prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Jinak každý chránič vypíná i vodič N (každý chránič pro EU ne Čínu).  ;)

PS: Francouzské normy nepoužívám.

Jiří Schwarz:
to Beláň
jeden postřeh - existuje kombinace jistič/proudový chránič, který vypíná pouze vodič L
Je otázkou, co to má společného s "Čínou",  ale Bonega se chlubí tím, jak je to skvělé rozměrově, že to zabírá jen jeden modul.