Lze použít místo spor. kombinace hezký vypínač ovládající stykač v rozvaděči?
Maros Macik:
Podla normy musi byt k 3-faz. elektrickej varnej doske umiestneny 3-fazovy vypinac (ten skaredy s dutnavkou).
Je nutne, aby bol viditelny, alebo je ho mozne schovat do niektorej skrinky v kuchynskej linke?
Projektant navrhuje este riesenie s klasickym zvoncekovym vypinacom, ktorym by sa ovladal stykac v rozvadzaci (nespatilo by to tak kuchynu).
Je mozne aj taketo riesenie?
Pavel Tesař:
Já opravdu takovou normu neznám, může to požadovat výrobce, ale žádná ČSN nepředepisuje požadavek na vypínač pro sporák v bytové kuchyni. Bezpečnostní vypnutí při opravě a výměně zajistíte jističem.
Václav 3:
On v tom má Maros Macik trochu zmatek. V Čechách (a na Slovensku) těch dvojfázových spotřebičů moc nenajdeme, trouby a boilery to nejsou, takže bych doporučil pozvat elektrikáře a nelaborovat s 400V rozvodem amatérsky, mohlo by to mít nedozírné následky. Jinak bych si dovolil doplnit, že existují jiné sporákové spínače, než ten "ošklivý" a dále je možno použít třeba klasický spínač a stykač umístěný v bytové rozvodnici, který bude vypínat přívod ke sporáku již tam. V tomto případě je třeba počítat se spotřebou stykače ( moderní, modulární asi 10W ) a s potřebou natáhnout z kuchyně ještě ovládací kabel ( CYKY 2A x 1,5 ).
Omen:
prúdový transformátorč ek a ním vypínam cez automobilové 12V relé na 20A (samozrejme 12V DC a nie 230V AC :) automatickú práčku (kúrenie 2kW), aby mi nevyleteli poistky, keď sa zapne boiler (tiež 2kW) - "Prioritné relé". Keby ste to videli, tak by ste vyskákali z okien :) :) :) A najväčšia sranda je, že to chodí bezchybne už 2 roky (OK - už som poučený, keď to zhorí dám tam stykač ... ale som fakt zvedavý, kedy to konečne zhorí - lebo podľa noriem a úrovne diskusií na tomto fóre by to nemalo fungovať ani deň :) :) :) A ono to ani len poriadne neiskrí ...
Milan Karvánek:
Silový vypínač pro sporák (případně varná deska + trouba) má své opodstatnění pouze v místě kuchyně a to pro servisní účely, nebo pro klid duše uživatele, který se bojí nechat sporák zapojený třeba při odjezdu na dovolenou. Jakákoli náhrada stykačem umístěným v rozvaděči postrádá smysl a logiku. To již mohu stejně dobře použít k vypnutí sporákového obvodu přímo jistič! Pokud jdu na servis sporáku, spoléhám se výhradně na : buď sporákový vypínač, nebo jistič sporákového obvodu. Ostatní "stykačová udělátka", jejichž spínací obvod může být iniciován různými mě neznámými spínači v bytě nepokládám za bezpečné vypnutí pro potřebu servisu!!