zerotest:
To:Jarmil Pinc,
pro doplňující pospojování platí, že dvě neživé části /dvou elektrických zařízení/ se propojují minimálně průřezem jako je ochranný vodič nejmenšího připojeného vodiče na neživou část. Tedy minimálně 2,5 mm2 a není li vodič dostatečně chráněn proti mechanickému poškození, pak je nutno použít 4 mm2, vše v provedení Cu.
Cizí vodivé části /potrubí, kovové armatury a někdy i zárubně/ se připojují polovičním průřezem odpovídajícího ochranného vodiče a v praxi se používá vodičů jako v předchozím případě.
Napojení z tohoto pospojování do nejbližší rozvodnice nebo HOP není nutné, ale doporučuje se.
Doplňující pospojování slouží k vyrovnání potenciálu a k tomuto požadavku musí být vhodně zhotoveno.

To:salza werde
nejdříve pište správně otázku a s diakritikou a pak se rozčilujte, že někdo nedělá, tak jak vy píšete.
Teď k vaší otázce. Pospojování v domě je dvojí a to hlavní a doplňující. Vy uvádíte takový hybrid a nedivím se, že nikdo radši neradí.
Hlavní pospojování slouží k uvedení ne stejný potenciál všech vstupních sítí /energie, voda, plyn, telekomunikace .../ a to co nejblíže u vstupu do objektu a spojením se zemí vhodným zemničem, vše vodičem CU 25 mm2.
A pro další místnosti /koupelny, umývárny, prádelny .../ platí podmínky a provedení doplňujícího pospojování viz. výše.
  
 