F. Kuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 02.01.2006, 16:49 »

U přezkoušení RT se vyžaduje jako správná odpověď, že pr.chránič je pouze doplňkovou ochranou (v souladu s ČSN EN 332000 4-41). Takže toto je správná odpověď. Je to logické- můžete si seknout např. prodlužovák na sekačce tak nešikovně, že porušíte izolaci jen krajního a středního vodiče- v tom případě pr.chránič nevybaví.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #37 kdy: 02.01.2006, 21:33 »

To co uvádíte pane Kuda platí pro živé části. Dotaz je na ochranu neživých částí. Přečtěte si všechny příspěvky a také Vámi uvedenou normu a budete mít (snad?) jasno. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 02.01.2006, 22:05 »

To: Jiří Špelec
Uvědomujete si, že jste druhou větou prvního odstavce Vašeho posledního příspěvku popřel ochranu neživých částí samočinným odpojením s odpojujícím prvkem jističem?

A aby diskuze byla ještě složitější, dovolím si tvrdit, že s proudovým chráničem lze zajistit
- základní ochranu neživých částí, kde proudový chránič je ve funkci odpojovacího prvku (ochrana somočinným odpojením)
- doplňkovou ochranu živých částí, pokud je Ir proudového chrániče do 30 mA
- ochranu zvýšenou, pokud je v kombinaci s jinou základní ochranou a pokud je Ir proudového chrániče do 30 mA.

Paradoxně jeden nainstalovaný proudový chránič do Ir 30mA zajišťuje tři druhy ochran.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Konečný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 14.12.2008, 21:58 »

 Proudový chránič se prakticky vždy instaluje jako doplněk ochrany samočiným
 odpojením od zdroje. Nelze ji použít samostatně, ale ve spojení s jinou
ochranou,zemnění,TNS a podobně.Proto je to ochrana doplňková.
Dřívější instalace proudových chráničů před hlavním jističem nebyla výsada
 vesnic,jak jsem zde někde četl,ale požadavkem RZ proto,že chránič nemá
zkratovou spoušť,ani bimetal proti přetížení.Chrá niči musí být předřazený
jistící  prvek proti zkratu.Výrobce většinou udává hodnotu pojistky. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #40 kdy: 15.12.2008, 08:02 »

Proudový chránič se prakticky vždy instaluje jako doplněk ochrany samočinným
odpojením od zdroje.
Nelze ji použít samostatně, ale ve spojení s jinou
ochranou,zemnění,TNS a podobně.Proto je to ochrana doplňková.
Dřívější instalace proudových chráničů před hlavním jističem nebyla výsada
 vesnic,jak jsem zde někde četl,ale požadavkem RZ proto,že chránič nemá
zkratovou spoušť,ani bimetal proti přetížení.Chrá niči musí být předřazený
jistící  prvek proti zkratu.Výrobce většinou udává hodnotu pojistky. 

TO: Konečný

Než příště napíšete podobný "blábol" tak nejdřív čtěte normy a/nebo aspoň zdejší diskuze.  Udělejte si pořádek v chápání  ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany vedení před nadproudy. podivej

Chránič je naprosto normální (dle mého názoru úplně nejlepší) ochranný přístroj pro základní (normální) ochranu přen úrazem elektrickým proudem při poruše. Ochranu doplňující zajišťuje pouze chránič s max. rezidualním proudem 30mA. To je vše.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
zerotest
« Odpověď #41 kdy: 15.12.2008, 13:29 »

Základní ochrana neživých částí proudovým chráničem a to bez ohledu na jeho reziduální proud je zavádějící. Je to zřejmě záměr, že toto názvosloví není použito v žádné ČSN, aby z toho někdo nevyvodil, že lze zařízení chránit pouze proudovým chráničem a to jak z pohledu živých /zde je přímo stanoveno, že se jedná doplňkovou ochranu<=30mA/,  tak i neživých částí. Základní ochrany jsou dány v 4-41 tabulce 41NR:
-izolací, tedy dvojitou a jí parametricky podobnou
-samočinným odpojením od zdroje, musí být koordinace jistícího prvku a     
                                                         ochranného vodiče
-elektrickým oddělením obvodů
-polohou
-zábranou
-bezpečným malým napětím SELV nebo PELV

v normě je jejich význam a provedení vysvětleno.
Tedy základní ochrana neživých částí  proudovým chráničem tam není uvedena a ani není možné vzít z kontextu normy část nějaké ochrany a povýšit ji na ochranu, která odpovídá vyšší funkci. Tedy vzít odpínací prvek /proudový chránič/ a povýšit jeho funkci bez ohledu na další požadavky základní ochrany /použití ochranného vodiče, uvedení na stejný potenciál, spojení všech neživých částí na společné uzemnění.../ Ty podmínky uvedené v závorce jsou určitě důležité a v případě použití proudového chrániče pro základní ochranu neživých částí nejsou dodrženy.   
Prosím neuvádějte nevhodné /zavádějící/ označení, které může někoho zmást. Většina z nás má zkušenost nějakou tu desítku let, ale ty mladší tímto nevhodným termínem pleteme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 15.12.2008, 17:28 »

Pánové vždyť je to jasné v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.4.5 -  dále tato norma přímo počítá (v síti TN)
V základním požadavku čl. 411.4.4  Zs×Ia<=U0 -  s reziduálním proudem Ia použitého chrániče proč asi ?
Takže moje odpověď je shodná s výroky Mr. Beláně.
tj.  Jak kdy  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #43 kdy: 15.12.2008, 19:44 »

TO: zerotest

Zbytečně zde kalíte vody. Hněv

Normální (základní) ochrana před úrazem elektrickým proudem při poruše se provádí automatickým (samočinným) odpojením od zdroje. A jako jeden možný způsob ochrany je právě ochrana automatickým odpojením proudovým chráničem.  Kroutím očima

Ochrna proudovým chráničem je někdy jediný možný použitelný ochranný prvek, kdy impedance smyčky již nevyhovuje automatickému odpojení jiným způsobem (např. jističem, pojistkou ....). Super!


PS: Rada i pro Vás - Udělejte si pořádek v chápání  ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany vedení před nadproudy a zkratu. podivej


* 33 2000-4-41 ed2_tab.41.1 časy a chránič.JPG (62.17 KB, 647x424 - prohlédnuto 439 krát.)

* 33 2000-4-41 ed2_411.4.5 odpojení chránicem.JPG (36.86 KB, 638x233 - prohlédnuto 409 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
zerotest
« Odpověď #44 kdy: 16.12.2008, 11:23 »

Pojem základní ochrany proudovým chráničem pro neživé části není od ledna 1996.
Bez ohledu na něčí výklad. V nových normách taky není nikde uveden.

To: Petr Moravec,
uvedl jste vzorec, tak počítejte. Zs při nepřipojeném vodiči bude G Ohmy (a to jsem na vás s tak nízkou hodnotou odporu hodný),  napětí U0 je 230V, tak si spočítejte kolik musí být reziduální hodnota proudu, aby v případě poruchy chránič vybavil. V případě, že počítáte s nějakou hodnotou /vztaženo k odporu ochranného vodiče/,  tak se již nejedná o základní ochranu neživých částí proudovým chráničem, ale o ochranu samočinným odpojením od zdroje dle ČSN  332000-4-41.

To: Štefan Beláň
možná právě vy by jste si měl ujasnit rozdíl u , ,ochrany před úrazem elektrickým proudem a ochrany vedení před nadproudy a zkratu,, ,  
neboť co jste podtrhnul není až tak důležité pro objasnění zda lze či nelze používat ten nešťastný termín a to z hlediska bezpečnosti a podmínek ochrany, nikoli z hlediska funkce proudového chrániče.

Důležité jsou ty poslední dvě věty ve vaši druhé příloze. Tam je jednoznačně uvedena nutnost ochranného vodiče a potom se jedná o ochranu samočinným odpojením od zdroje dle ČSN  332000-4-41 a nikoli o základní ochranu proudovým chráničem pro neživé části.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 16.12.2008, 11:50 »

Pánové, a co rozbor na téma, co bylo dříve? Vejce a nebo slepice?  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Já2440
« Odpověď #46 kdy: 16.12.2008, 12:15 »

V ČSN 332000-4-41 ed. čl. 415.1.1. je uvedeno Použití proudových chráničů .....jejichž Iz nepřekračuje 30 mA se považuje za doplňkovou ochranu.......
čl.415.1.2 Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatření dle čl.411 až 414. např.automatic ké odpojení od zdroje,nebo elektrické oddělení nebo dvojitá izolace

Kdo chce pochopí. Dále viz tab.NA.2 strana 39.

Jarda

P.S Možná přijde některý ze zpracovatelů normy a vše vysvětlí ,aby nám bylo vše jasné a nediskutovali zbytečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #47 kdy: 16.12.2008, 22:15 »

Tato diskuze mne již unavuje.  Jsem v rozpacích
Uvedu ještě jedno ustanovení z normy platné již 14 let! (od r. 1994). Je to dost dlouhá doba na to, aby průměrný elektrikář pochopil princip základní ochrany neživých částí,  což je podle nového znění totožné s ochranou při poruše. Kroutím očima

Je to odpověď  na otázku položenou v záhlaví.


* 33 2000-5-53_532.2 samočinné odpojení chráničem.JPG (43.73 KB, 596x344 - prohlédnuto 436 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #48 kdy: 16.12.2008, 22:38 »

Mě přijde tahle debata trochu akademická a hlavně naprosto zbytečná. Hádání se o slovíčka!
Jistě má pravdu kolega Beláň, když důsledně cituje z ČSN a hovoří o ochraně při poruše (tedy ochraně lidí a a zvěře). Ale to je jen půlka potřebných opatření. Je třeba aby byly splněný podmínky pro automatické odpojení od zdroje dle ČSN a použití proudového chrániče je jen jedna z možností.
Pro kompletní a komplexní ochranu celého proudového obvodu není pouhý proudový chránič bez jištění proti nadproudům postačujícím ochranným prvkem v obvodu. To se zde snaží uvést ostatní diskutující.
Řada běžných elektrikářů a pak zejména laiků ovšem slyší jen tu první půlku a klidně jako jediný oschranný prvek třeba světelného nebo zásuvkového obvodu použijí pouze proudový chránič bez jističe nebo pojistek!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Já2440
« Odpověď #49 kdy: 17.12.2008, 06:46 »

Pan Karvánek to vystihl přesně .
Kdo chce pochopí a kdo nechce tak se trápí,ale to je již jeho problém.
Jarda
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
« Odpověď #50 kdy: 17.12.2008, 11:05 »

Nesouhlasím s výkladem pana  Štefana Beláně.

Význam a princip základní ochrany neživých částí automatickým odpojením vadné časti od zdroje spočívá v tom, že předřazený jistící prvek (jistič, pojistka, chránič) při poruše vypne proudem (velikost proudu není důležitá),  který prochází (zdroj-vedení pracovního vodiče-jistící prvek-místo svodu,zkratu-vedení ochranného vodiče-zdroj).
Tento princip vyplývá z norem a Ohmova zákona.

Při použití výrazu základní ochrana neživých částí proudovým chráničem nejde o ochranu ve smyslu  základní ochrany neživých částí automatickým odpojením. V normách není nikde takto popsána ochrana a proto její způsob a princip tam taktéž není. Z logiky takového výrazu, pak vyplývá, že při použití chrániče není již potřeba koordinace s ochranným vodičem případně dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v  základní ochraně neživých částí automatickým odpojením.

Kdyby si pan Beláň a jeho , ,souhlasníci,,  ujasnili způsob a princip ochrany dle jejich názvu tedy základní ochrana neživých částí proudovým chráničem, tak by zjistili, že z principu je to nesmysl a od ledna 1996 je u nás zakázaný. Velký boom zažila tato ochrana v 80 letech v Německu, ale následně od toho rychle upustili.
A pokud se tam použije ochranný vodič a další podmínky, tak již jde o základní ochranu neživých částí automatickým odpojením dle ČSN 33 2000-4-41.
Na každém školení se mě někdo ptá jak základní ochrana neživých částí proudovým chráničem vlastně funguje.
Buďte tak laskaví a přestaňte tento zavádějící výraz používat nebo když tak jen v dějepise.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 17.12.2008, 18:21 »

Nesouhlasím s výkladem pana  Štefana Beláně.

Význam a princip základní ochrany neživých částí automatickým odpojením vadné časti od zdroje spočívá v tom, že předřazený jistící prvek (jistič, pojistka, chránič) při poruše vypne proudem (velikost proudu není důležitá),  který prochází (zdroj-vedení pracovního vodiče-jistící prvek-místo svodu,zkratu-vedení ochranného vodiče-zdroj).
Tento princip vyplývá z norem a Ohmova zákona.

Tak s čím vlastně nesouhlasíte ?   Jsem v rozpacích
Nejlépe to asi vystihl  Mr. Karvánek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #52 kdy: 17.12.2008, 23:54 »

Na každém školení se mě někdo ptá jak základní ochrana neživých částí proudovým chráničem vlastně funguje.

A co tam tedy (jednou větou) odpovídáte ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
zerotest
« Odpověď #53 kdy: 18.12.2008, 07:34 »

Nevím co je na tom k nepochopení, že nesouhlasím s používáním termínu , ,základní ochrana neživých částí proudovým chráničem,,  a to ať je zdůvodnění k tomu to názvu jakékoliv neboť je to zavádějící výraz.
Je zajímavé, že tu nikdo nenazývá nějakou ochranu jako základní ochranu pojistkou nebo jističem. Použije li se logiky jako u chrániče, tak by to šlo.
 zle    zle    zle

Používaní správných a vhodných termínů by mělo být samozřejmostí alespoň u odborníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohl by být legální i proudový chránič nepřerušující N?
 Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?
 Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
 Je nutný chránič v chatce se třemi okruhy a bojlerem?
 Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Prečo mi stále vypína prúdový chránič?
 Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?
 Mohu použít jediný proudový chránič pro více obvodů, které obsahují N vodič?
 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Mám správně zapojení 3f proud. chrániče? Stále mi vybavuje :-(
 Jak rychle má vypínat proudový chránič?
 Kdo by byl v hotelu přímo odpovědný za smrtelný úraz elektrickým proudem?
 Jaké máte zkušenosti s chráničem na stropě, který předepsaně nevybavuje?
 Jak provádíte test proudového chrániče?
 Je chybějící FI pro zásuvku míchačky velká závada pro revizního technika?
 Je možné použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je tato zásuvka korektně zapojená přes FI?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Průtokový ohřívač v koupelně - Proudový chránič? Na co?!
 Je zapojení FI na přiloženém obrázku v pořádku?
 Jaký je rozdíl mezi chráničem "S" a "G"
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Co nechránit proudovým chráničem?
 Vybavuje mi proudový chránič nevíte někdo proč?
 Chrání proudový chránič zařízení za transformátorem?
 Je ochrana proudovým chráničem opravdu jistá?
 Čím vším může být ovlivněn proudový chránič?
 Mohli byste mi pomoc s pochopením napěťových a proudových ochran?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
 Co znamená hodnota In na proudovém chrániči?
 Proudový chránič Idn 300mA/prostředí BE2N3
 Proč mi vybavuje FI při schodišťovém zapojení s doutnavkami?
 Je možné provést instalaci pouze s jištěním bez proudového chrániče?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
 Předepisuje ČSN mimo rychlost vyp. a velikosti por. proudu i jaký typ chrániče?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Která norma doporučuje zásuvkové obvody přes proudový chránič?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič na celou 30mA instalaci?
 Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Proč reaguje vedlejší chránič ?
 Kdo vyrábí jednomodulový chránič?
 Máte někdo zkušenosti s tímto chráničem?
 Kolik stojí oohyblivý přívod s proudovým chráničem?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Vyrábí někdo dvoupólové pr. chrániče 30mA s charakteristikou G a nadpr. spouští?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kde hledat závadu pokud FI nevybaví do stanoveného rozsahu?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
 Je pravda, že od 1.2.2009 bude centrální proudový chránič pro celý RD?
 Jaký multimetr (vadasku) použít pro test proudových chráničů 30mA a 100mA?
 Kdy vyměnit a kdy ponechat RCD?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Je možné použít FI bez zapojení N, když jej motor stejně nevyužívá?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Je proudový chránič s Idn 31mA vyhovující?
  Ako to myslel projektant s prudovým chraničom ?
 Aká je spoľahlivosť netestovaných chráničov?
 Musí být solární studio napojené přes proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
  Pokud chránič nevypne předepsaném čase pro chránič necháte to projít?
 Víte o proudovém chrániči s kombinací ochrany proti zemnímu spojení a nadproudové ochrany?
 Je nevhodnost centrálního proudového chrániče podepřena nějakou ČSN?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Může se v ČR používat fíčko PXF-25/2/003-A?
 Nové trendy v oblasti proudových chráničů
 Vyplatí se instalovat proudový chránič s G charakteristikou?
 Dáte tip na selektivní chránič 300mA s N vlevo?
 Kdo vyrábí chránič bez N kontaktu?
 Znáte cestu do hlubin chráničovy duše?
 Jak přijímáte novou alternativu proudových chráničů NOARK?
 Jak v praxi uspějí nové chrániče, které ukazují unikající proud?
 Môže byť prívod do prúdového chrániča zapojený zhora aj z dola?
 Je proudový chránič 40A/2P/100mA/A-S vhodný pro serverovnu?
 ABB EPJ: Výhody zásuvek s proudovými chrániči a dalších přístrojů FI-DOS
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Jak často se mají testovat RCD od SEZ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na proudové chrániče
 Proudový chránič přímo v zásuvce?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 BONEGA: Proudové chrániče s magnetickou spouští
 V jakých případech zvažujete nasazení proudového chrániče typu B+?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Čím nahradit německý proudový chránič?
 EATON přichází s proudovým chráničem Xeffect
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Proč vybavuje chránič když dochází k jiskření na kontaktu vypínače?
 Je tento typ kombinovaného chrániče KZS 2M AC B 16A/0.03A opravdu i jistič ?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Jak posoudit vypínací čas chrániče?
 Doporučujete dva chrániče na dvě koupelny nebo jeden společný?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Existuje proudový chránič pro stejnosměrné okruhy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 Jak ověřovat chráničový adaptér?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Nemáte někdo tip na proudový chránič bez N svorek?
 Mohu použít RCBO se zkratovou odolností 4,5kA?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Existuje náhrada za zásuvku FI-DOS?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?