Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem nezivych casti?

<< < (3/13) > >>

Milan Selezan:
Základná otázka znie "Je proudovy chranic zakladni ochranou pred nebezpecnym dotykem NEŽIVÝCH časti". Prúdový chránič v neživých častiach ako "základná ochrana" je v babičke ČSN 341010 jednoznačne definovaný ako základná ochrana. Iné je to v ČSN 33 2000-4-41, kde pri ŽIVÝCH častiach je to jednoznačne vymenované ako doplnková ochrana. Ale pod článkami 413 však slovo ZÁKLADNÁ ochrana priamo nie je (aspoň v STN).Prúdový chránič za splnenia vymenovaných podmienok pri druhoch sieti je ochrana samočinným odpojením napájania, čiže je to jedná z ochrán pri poruche, žiadne delenie základná - doplnková.

Štefan Beláň:
K doplnění příspěvku p. Boháče.
Je nutné si uvědomit, že zvýšená ochrana chráničem vyžaduje chránič s rezidualním proudem max. 30 mA ( v příspěvku neuvedeno ).
Tj. mohu provést základní ochranu samočinným odpojením chráničem např. 500 mA a v sériovém zapojení další ochranu chráničem, jako ochranu zvýšenou a to vždy max. 30 mA.
To vše z pohledu ochrany neživých částí !

Tibor Hanko:
V testoch na TI bola otázka: ochrana prúdovým chráničom je ochrana a)základná, b)doplnková c) (nepamätám si).
B je správne.
pri 34 1010 bolo správne A.

vladimir vaněk:
U staré 34 1010 je to bez debat, u nové 332000-4-41 "Ochrana před úrazem el. proudem" tak jak ji vykládal p. Honys, chápu proud. chránič v ochraně samočinným odpojením od zdroje jako základní ochranu pro předepsaný čas odpojení.

Tibor Hanko:
Myslím, že sa tu pletú dva pojmy. Ochrana prúdovými chráničmi a prúdové chrániče ako ochranné prístroje. Potom by mohla byť aj základná ochrana ističmi alebo poistkami. Ale tu sa jedná o ochranu samočinným odpojením napájania, kde prúdový chránič vystupuje ako inštalačný prvok (jeden z mnohých)aj s kombináciou ďalších opatrení.
Je to len ťahanie sa za slovíčka, dôležitejšie je, že poznáme ako FI funguje a ako ho správne použiť (trochu nadnesene: keď zareaguje FI a zachráni mi život, je mi srdečne jedno, či sa jednalo o základnú alebo doplnkovú ochranu, dôležitý je výsledný efekt)