Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
Tomáš Vaňát:
Díky, myslel jsem si to, ale nezdálo se mi, že by to byl tak velký rozdíl.
V souvislosti s tím mě napadl další dotaz: Mám-li spotřebič s kompenzací cos(fi), mohu jej v tomto případě považovat za (víceméně) ohmickou zátěž? Myslel jsem, že většina spotřebičů pro domácí užití (např. kompaktní zářivky) má kompenzaci účiníku vyřešenou a tak se o to běžný uživatel nemusí starat.
Nebo se kompenzace projeví až v ustáleném stavu po zapnutí? (Základy teorie obvodů jsem sice absolvoval, ale už je to nějaký ten pátek a od té doby jsem nic takového nepotřeboval :) )
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Tomáš Vaňát 23.06.2008, 13:45
Myslel jsem, že většina spotřebičů pro domácí užití (např. kompaktní zářivky) má kompenzaci účiníku vyřešenou a tak se o to běžný uživatel nemusí starat.
Kompaktní zářivky a zářivky s elektronickým předřadníkem mívají účiník >0,95, tedy téměř ohmickou zátěž. Zářivky s klasickým starterem a tlumivkou - děsběs okolo 0,5, bývá však kompenzován kondenzátorem.
Myslím, že se o spínač bát nemusíte.