Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
ALCR:
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
Radek Kroutil:
Já to bral z tabulky v ČSN EN 60204-1 ed.2 tab.6 odst. 12.4 proudová zatížitelnost v normálním provozu
Rozmahel Vladimír:
Sichr je sichr.
Radek Kroutil:
Sichr je dobrá věc, ale jak to napíšu např.do revize? Že podle softu je to O.K., ale dle tabulek v ČSN už ne?
Moc se mi teda nezdá, že pokud někdo bude mít hl.jistič 32A na domu, tak mu postačí 5Cx6....
Miroš Jan:
CYKY 5C x 5mm, tak jak uvedel kolega Karvánek.
Při teplotě okolního vzduchu 30 stupňů, nejvyžší dovolená provozní teplota jádra 70 stupňů, 43 A. Takže pokud budu mít svazek kabelů v kabelovém žlabu, je ten proud menší.
Vše je o druhu a způsobu uložení.
TO : Kroutil
Ta norma platí pro strojní zařízení.