Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
Josef Palán:
Která norma a článek normy požaduje jištění sdruženého obvodu pojistkami (jističi) stejné hodnoty?
Štefan Beláň:
TO: Palán
Sdružený obvod je jeden obvod a proto by měly mít pojistky stejnou hodnotu. Nechápu, proč by měly mít hodnotu jinou? ::)
Sdružený obvod se používá pro tři jednofázové obvody stejného charakteru.
I když bude každá hodnota jiná, nejvyšší hodnota nesmí být vyšší, než je pro daný průřez vedení požadováno ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 - Dovolené proudy v elektrických rozvodech. (!)
Radek Kroutil:
Podle čl. 520.N4.3 ČSN 33 2000-5-52
b) jednotlivé fáze sdruženého obvod mají být rovnoměrně zatíženy
Tudíž proč různé pojistky?
Josef Palán:
Citace: Štefan Beláň 12.06.2008, 11:12
TO: Palán
Sdružený obvod je jeden obvod a proto by měly mít pojistky stejnou hodnotu. Nechápu, proč by měly mít hodnotu jinou? ::)
Sdružený obvod se používá pro tři jednofázové obvody stejného charakteru.
I když bude každá hodnota jiná, nejvyšší hodnota nesmí být vyšší, než je pro daný průřez vedení požadováno ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 - Dovolené proudy v elektrických rozvodech. (!)
Protože se při revizích s tímto problémem setkávám . Ten, kdo jde vyměnit přepálenou pojistku, nemá zrovna stejnou hodnotu pojistkové vložky po ruce, tak tam vloží klidně i vyšší hodnotu. Hlavně že to "funguje".
Když to napíši jako závadu, musím uvést i ČSN, se kterou je to v rozporu. To, že jednotlivé fáze sdruženého obvodu mají být rovnoměrně zatížené, dle mého názoru, není porušeno různou hodnotou pojistek.
Takže v rozporu s kterým článkem ČSN je různá hodnota pojistek ve sdruženém obvodu?
Nebo to není závada? :-\
Milan Karvánek:
Použil bych předchozí dva příspěvky (Beláň,Kroutil). Co víc hledat?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana