Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?

(1/2) > >>

PavelZ:
Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?

Nebo to může být na jeden společný obvod?
A jestli je mohu připojit na obvod v kuchyni kde jsou 2 zásuvky?

Zdeněk Pikhart:
Určitě samostatný přívody i jištění, u pračky to je 16A a u plynového kotle jištění určuje výrobce kotle,  většinou 10A

Radek Červený:
-2 okruhy pro kuchyni je sakra málo, a ještě pračku? To myslím nebude dělat dobrotu (no)

-kotel nemusí mít samostatný okruh, je ale lepší ho udělat, byť s minimální dimenzí, už kvůli spolehlivosti. Doporučuji jej ukončit pouze jednou zásuvkou a to pro ten kotel, a okruh napojit před proudový chránič, pokud není umístěn v prostoru, kde norma chránič vyžaduje. Jedná se spíše v tomto případě o spolehlivost provozu, než možnost přetížení instalace kotlem.

PabloZ:
 (poklona) .A k ty kuchyni asi jsem se špatně vyjádřil v kuchyni je sam. přívod ke sporáku a troubě. další sam. přívod je k myčce a další přívod je na dvě zásuvky a na ty jsem myslel že bych připojil tu pračku a kotel.Ale raději to zapojim samostatně chtěl jsem si být jistý jestli to tak mohu udělat  .

Pavel Vágner:
Nevím od koho máte plynový kotel Vy, ale já musel pro plynový kotel >>DAKON<< nechat udělat revizi speciálně pro tu konkrétní zásuvku v koupelně (samozdřejmostí je samostatný obvod ).