Může být za proudovým chráničem připojeno i osvětlení (dva dráty)?

(1/2) > >>

Martin Svoboda?:
Prosil bych poradit ohledně proudového chrániče. chystám se na jeho istalaci a zajímalo by mě jesli za proudovým chráničem (zásuvky třemi dráty) může být připojeno i osvětlení (dva dráty)?

Slávek Spring:
Vedení za chráničem by mělo být rozděleno na minimálně dva samostatné (jištěné)okruhy-zásuvkový a světelný.Dvoud rátový světelný okruh použití chrániče neomezuje.

Petr Doležal:
Pokud jsou a v budoucnu budou všechna svítidla ve třídě II.

Jaroslav Jonáš:
Pokud vše takto bude, tak u světelného stávajícího rozvodu, předpokládám vedení 2B, bude sice proudový chránič pro svítidla tř.II fungovat, ale nevyhoví barevné značení vodičů. Pokud se nejedná o svítidla v koupelně v zóně 2 (a to u novější koupelny s el.instalací podle ČSN 33 2000-7-701),  nevidím důvod zapojovat světelný obvod přes proudový chránič. Při společném chrániči pro světla i zásuvky budete při poruše potmě, samostatný chránič jenom na světla je řešení drahé a bez efektu.

Miroslav Minařík?:
Přesně tak, společný chránič na světla teď máme v bytě a při jakémkoliv výpadku je tma. Raději přivedu ke všem světlům 3 vodiče bez chrániče. Chránič nechám na zásuvky. Zajímalo by mne odkud se stále berou ty nápady, nepřivádět ke svítidlům přívod 3x? Vždyď snad to už není taková finanční zátěž! Nebo bývají k tomu jiné důvody?