Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
(1/1)
Honza23:
Jak je to s nouzovým osvětlením únikových cest pro budovy zdravotnických zařízení?
Která norma tohle řeší?
Vojtěch Běhunčík:
Našel jsem zmínku v ČSN 730835:
článek 10.5.9 - Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením.
Druhy volně vedených vodičů a kabelů pro nouzové osvětlení (a taky pro osvětlení chráněných únikových cest, evakuační a požární výtahy i jiná požárně bezpečnostní zařízení) jsou stanoveny od 1.7.2008 vyhláškou "O technických podmínkách požární ochrany staveb", částka 10 Sb. 23/2008.
Vojtěch Běhunčík:
Kromě zmíněné hasičské normy ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče samozřejmě i základní norma ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.
Vojtěch Běhunčík:
A pokud použijete vyhledávání v Elektrice, tak najdete například článek http://elektrika.cz/data/clanky/cntl-nouzove-osvetleni
který uvádí ještě normy
ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN 33 2140 Elektrotechnic ké předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely
(k této normě letos vyšla technicko-normalizační informace TNI 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140)
ČSN 33 2130 Elektrotechnic ké předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
Navigace
[0] Index zpráv