Lze použít pouze jeden FI 30mA pro celou průmyslovou kuchyni?

<< < (2/2)

Michael Holaň:
Lze, ale při každém problému vám chránič vybaví a celé zařízení se stává nespolehlivé. A pokud někde vznikne skrytá závada a nebudete  hned vědět kde, tak chránič vypadává  stále a veškerá technologie stojí. Zásadně tohle nedělám.

Záhyna Lubomír:
Řekl bych, že stále platí ČSN 33 2000-3(1995) čl. 314, .... „Každé zařízení instalace musí mít obvody členěné do více částí s cílem:
 - zabránit nebezpečí a na nejmenší možnou míru omezit potíže v případě poruchy; - ...“
Na to pak navazuje čl. 314.2: „Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení, která je třeba ovládat odděleně tak, aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.“ Jinak je to stále více běžná praxe - hlavní chránič.