ČSN a nutnosti instalovat přepěťové ochrany.

(1/2) > >>

Jiří Mareš:
Která norma mluví o nutnosti instalovat přepěťové ochrany? Dá se např. instalovat 1. a 2. stupeň - B a C vynechat a nechat na uživateli ať si dovybaví ochranu počítačů stupněm D?


Stanislav Havelka:
Zadna norma nemluvi o tom,ze se prepetove ochrany ,musi montovat je to kazdeho vec jde o jeho spotrebice!Do pocitace staci lokalni ochrana straceni do zasuvky ochrani modem,ochranni i silovou cast!

Matin Polák:
Vážený pane Havelko. Vaše domněnka o tom, že žádná norma nemluví o nutnosti montáže přepěťových ochran je mylná. Dle článku 131.6 normy ČSN 33 2000-1 Elektrotechnic ké předpisy Část 1 Osoby, hospodářská zvířata i majetek MUSÍ být chráněny před poškozením v důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout z jiných příčin (např. ATMOSFÉRICKÝMI JEVY, spínacími přepětími, statickou elektřinou).
Pro komplexnost ochrany MUSÍ být provedena vnější (ČSN 34 1390) i vnitřní ochrana před přepětími.

Jiří Henry:
Rád bych se blíže dozvěděl něco o zapojování svodičů přepětí třídy B a C a proudových chráničů, tak jak se to jeví především "lidem z praxe". Tedy zda je z hlediska funkčnosti ochrany před dotykem a z hlediska spolehlivosti (nepřerušenosti) dodávky lepší instalovat proudové chrániče před a nebo za svodiče přepětí B a C.

Brok:
O nutnosti instalovat jakékoliv přepěťové ochrany nemluví, pokud mi je známo, žádná norma. Přepěťové ochrany si rozumný investor či uživatel instaluje dle toho, jaká zařízení provozuje a jestli se mu vyplatí je chránit. Je asi nesmysl instalovat přepěťové ochrany v ceně několika tisíc Kč do rodiného domku, kde nejsložitějším elektrickým spotřebičem je pračka a mikrovlnka.
Pravděpodobnos t, že dojde k jejich poškození či zničení během jejich životnosti v důsledku přepětí v napájecí síti nn vzniklého např. blízkým úderem blesku je opravdu malá. V případě, že ve stejném rodiném domku je provozována živnost využívající např. počitačovou síť (např. proječní nebo účetní firma),  je situace poněkud jiná. Chránit zařízení v hodnotě několika desítek nebo stovek tisíc se již pravděpodobně vyplatí. Dalším důvodem jsou případné ztráty vzniklé výpadkem zařízení z funkce během jeho opravy nebo výměny. Atd. Nebo-li zcela obecně platí zásada zdravého selského rozumu. Musím si uvážit, jestli zvýšené náklady na přepěťovou ochranu se mi vyplatí. Je to stejné jako s pojištěním. Pokud se nic nestane, jsou to vlastně vyhozené peníze. V okamžiku, kdy k pojistné události dojde, mohou se vynaložené prostředky začít mnohonásobně vracet.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana