Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
Pavel Neckář:
Při revizi ochrany samočinným odpojením v síti TN-CS byla ze spotřebiče změřena impedanční symčka Zs=2 Ohmy.
Vedení je jištěno 16A jističem.
Je ochrana proti úrazu el. proudem v pořádku? (Ia=16xIj).
Nevyhovuje-li ochrana - navrhni řešení.
Radek Kroutil:
Zs x Ia = (nebo je menší) Uo ;)
Chcete přece jenom nápovědu a ne to spočítat do školy, ne? (dance)
Další nápověda: proudový chránič ;D
Štefan Beláň:
TO: Neckář
Impedance 2 ohmy nevyhovuje z hlediska ochrany, ale i z hlediska úbytku napětí pro In 16A.
Řešení je jen jedno, snížit hodnotu jističe nebo vyměnit kabel. :-\
Pavel Neckář:
Citace: Radek Kroutil 25.05.2008, 14:30
Zs x Ia = (nebo je menší) Uo ;)
Chcete přece jenom nápovědu a ne to spočítat do školy, ne? (dance)
Další nápověda: proudový chránič ;D
Nejde mi o tento příklad, potřebuji se to naučit počítat...
Prosím o nějaký návod, postup - někde z webu, kde se to dá pochopit :(
Štefan Beláň:
TO: Neckář
Tak pouze velice stručně, důležité informace, které potřebujete k hodnocení. :)
1. Nejčastější charakteristik y jističů (pojistky nechám stranou) jsou B, C a D.
2.1 Vypínací proud Iv pro B je cca 5 x jmenovitá hodnota jističe In.
2.2 Vypínací proud Iv pro C je cca 10 x jmenovitá hodnota jističe In.
2.2 Vypínací proud Iv pro D je cca 20 x jmenovitá hodnota jističe In.
3. Když napětí 230 V podělíte impedanci Z (tzv. zkratový proud Ik), musí být hodnota Ik vyšší než je Iv.
O dalších podrobnostech uvedených v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se nebudu zmiňovat.
P.S.: Předpokládám, že znalost Ohmova zákona vám není cizí. ::)
Navigace
[0] Index zpráv