Jak regulovat trafo 230V/24V 2000W?
Fuk Tomáš:
To Kurka:
Vďaka (lehni, robote!) za připomenutí problematiky :)
Právě kvůli ději C znázorněnému na str. 1 obr. 2 jsem psal o spínání přes celé vlny, pak k té ss magnetizaci nedochází.
Nabíječku s připojenými akumulátory myslím také nelze považovat za čistě induktivní zátěž (a kdo nejdřív připojí nabíječku do sítě, zapne ji, a až pak připojí akumulátory, ten se nesmí divit, že se pak budou dít věci :) přinejmenším že vybaví jištění.
Pro konkrétně zde zmiňovanou aplikaci (nabíječka s trafem 230V 2kW) snad SSR na 40A trvalých a 300 A neopakovatelná špička, mezní přetěžovací integrál pro jištění 450 A2s vyhoví. Odpovídající jištění je snad samozřejmostí.
http://www.polovodice.cz/_files/specifikace/aparamlist_sr401_2_cz.pdf
Ale souhlasím s Vámi, že pro spínání čistě induktivní zátěže je SSR s okamžitým spínáním, doplněné o obvod potlačující zapínací impuls do okamžiku 5 ms po nejbliže následujícím průchodu napětí nulou, to správné řešení.