Musí být fáze stále ještě vlevo?

<< < (18/28) > >>

Jan Franěk:
Ve vámi citované normě a článku, se píše ale totéž co v ČSN 33 2180, navíc přímo v tomto článku je právě odkaz na 33 2180

Dále běžně podepisuji smlouvu o dílo, kde se zavazuji provést el. instalaci v souladu s platnou legislativou a normami. Jak bych poté obhájil nesoulad s těmito předpisy?

Sparky Ritchie:
Citace: Jan Franěk  06.02.2024, 14:07

Ve vámi citované normě a článku, se píše ale totéž co v ČSN 33 2180, navíc přímo v tomto článku je právě odkaz na 33 2180

V ČSN 33 2130 se však explicitně píše, že se připojení nulového vodiče vpravo pouze doporučuje. Tím se tedy povinnost z ČSN 33 2180 mění na pouhé doporučení, což znamená, že zásuvky s fází vpravo této normě též vyhovují. Ostatně i poznámka 4 v ČSN 33 2130 explicitně říká, že bezpečnost instalace není ovlivněna tím, na kterou dutinku je připojen nulový vodič.

Jan Bocek:
Citace: Peter Lovacký  06.02.2024, 11:12

Každý aj tak dáva fázu vľavo,..a táto debata mi príde viac politika jak elektrika..


Pane Lovacký,
po dlouhé době s vámi plně souhlasím a napsal bych vám do indexu za "jedna".
Je to podobná diskuse jako s kysličníkem uhličitým.....

Václav Třetí:
Abychom to zjednodušili, vepíšu své poznámky přímo do vašeho textu, ale červeně. Vy si šikovně  pravidla trochu upravujete, abyste mohl dokazovat to, co potřebujete.

Citace: Sparky Ritchie  06.02.2024, 12:17

Dvoupólovost myslím jen pro hlavní spínač přístroje, aby bylo zajištěno že vypnutý přístoj je bez napětí - (To se nedodržuje ani v Německu, např. mnoho stolních lampiček vyrobených v a nebo pro Německo má spínač jednopĺový.) funkční ekvivalent vypínače na britské zásuvce. Britské zásuvky mají přesně stanovené umístění fáze, vypínač je jednopólový, vypíná samozřejmě fázi a ve vidlici je vložena pojistka dimenzovaná podle spotřebuče, samozřejmě také ve fázi. U bezpečnostních prvků jako termostat či termopojistka považuji v případě poruchy za dostatečné přerušení obvodu. A řízení během normálního provozu dnes beztak již obstarává mikrokontrolér s čidly v podobě termistorů apod. A pak to spínají miniaturizovan á relé s minimáními kontakty a s nedostatečnou vzdáleností mezi nimi.
Žádný systém není dokonalý. I německé schuko má výhody a nevýhody. Český systém je však špatný a chybný. Převzali jsme francouzský standard s (částečně) polaritní zásuvkou, ale nepřevzali jsme určení polarity – fáze vpravo. Polarita je dána, vidlici otočit nejde. Systém není špatný ani chybný. V době, kdy se zásuvky v  I. ČSR začaly používat, byla minimální mezinárodní obchodní výměna zboží, pračky se k nám v té době moc nedovážely - myslím, že vůbec. Chyba vznikla, to je pravda a vznikla opomenutím a chybou v překladu. Později jsme se dokonce rozhodli pro opačnou polaritu – fáze vlevo, čímž jsme standard úplně rozbili. Pokud vím, bylo to hned od počátku. Máme tedy polaritní zásuvky a vidlice, ovšem místo výhod máme jen nevýhody. Máme jen nejednoznačné normy, za které se schovávají různí flinkové a neumětelové. Nyní je možné chybu začít napravovat, čemuž už normy nebrání, ale mezi elektrikáři snad není většího dogma, než že fáze patří vlevo. Lépe bude napravit normy!

Máte hustý plnovous jako měl Svatopluk Čech (a jiní mužové v druhé polovině devatenáctého století)? Takovému oslovování je nutné jít naproti.Nemám plnovous, nechci ho mít a nechci aby mě někdo nazýval kmetem, zejména pro moje názory, se kterými zde souhlasí i mnohem mladší kolegové. 


Milan Hudec:
Citace: Sparky Ritchie  06.02.2024, 14:16

V ČSN 33 2130 se však explicitně píše, že se připojení nulového vodiče vpravo pouze doporučuje. Tím se tedy povinnost z ČSN 33 2180 mění na pouhé doporučení, což znamená, že zásuvky s fází vpravo této normě též vyhovují. Ostatně i poznámka 4 v ČSN 33 2130 explicitně říká, že bezpečnost instalace není ovlivněna tím, na kterou dutinku je připojen nulový vodič.

Rozdíl oproti doporučení normy musí být nějaký realistický technický/bezpečnostní obhajitelný důvod, nikoli že se mě zrovna chtělo........ ........

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana