Poradíte s hromosvodem a anténou?

(1/4) > >>

Fuk Tomáš:
Inspirován tímto portálem jsem se vypravil na naši střechu, a uzřel jsem to, co je na prvním obrázku. Na druhém obrázku jsem ještě zvýraznil trasu svodu bleskového proudu.
Popis doplním ještě o to, že stříška a poklop na pravé straně jsou v ochranné zóně (není vidět pomocné jímače a hlavní jímač na sousedním domě, ale jsou tam) a nejsou s ničím elektricky spojeny (odpor proti PE několik megaohm). Konstrukce střechy zřejmě armovaný beton.
Anténní svody pak míří nejkratší cestou do stoupačky s rozvaděči, jsou uloženy v husím krku a souběžně s nimi jdou další husí krky s telefonem, zvonky, stoupačkou STA, el. rozvody. Žádná přepěťová ochrana.
To se mi moc nelíbí. Chtěl bych vás požádat o doporučení:

a) počkat do příští pravidelné revize hromosvodu, a probrat to až při té příležitosti s příslušným odborníkem znalým současného stavu poznání promítnutého do nejnovějších norem. Není to snad až taková katastrofa, a když to vydrželo 10 let...

b) provést úpravu podle třetího obrázku, kam jsem naznačil přemístění antén na samostatný nižší izolovaný stožár a doplnění trasy svodu bleskového proudu podél výstupu ventilace (tj. zkratkou, ne nahoru a zas dolů),  dále instalovat přepěťové ochrany na anténní svody při vstupu do rozvodné skříně. A to co nejdříve.
(komín je nevodivý - keramika atd. ale je na tom nasazena plechová koncovka, přeskoková vzdálenost mezi stožáry je 2x400 mm + ta plechová koncovka prům. 310 mm)

c) nebo jinak?

Fuk Tomáš:
Až ex post mi došlo, že tam mám na tom třetím obrázku jednu věc blbě - takže oprava:

Jan Hájek:
B je správně, toto řešení není sice zcela korektně, ale je to lepší než současný stav, jako jímač bych se nebál využít trubku stožáru vlevo jako náhodného jímače. Posílil bych počet napojení na svody. Trubku na antény bych šoupl blíže k těm světlíkům a hodil bych jí jako samostatně stojící.

Nebude se samozřejmě jednat o korektní zapojení  (norm) formou izolovaného hromosvodu (armovací železa atd) ale bude to bezpečnější, na vstup kabelů do objektu by to chtělo časem šoupnout svodiče bleskových proudů, či přepětí, pokud se jim rozhodnete důvěřovat a trochu zariskovat (nesrovnatelně méně než teď).
Dostatečnou vzdálenost, ochraný prostor můžete zkontrolovat za pomoci Software zdarma od Milana Kauckého,který je na stažení zde: http://www.kniska.eu/software .
 (dance)
Trochu mne dráždí ten kabel na pozadí co je hozen pžřes atiku, to je co ?

Fuk Tomáš:
Mockrát vďaka (lehni, robote!)!

Ten kabel na pozadí je lidová tvořivost - pozůstatek po parabolické anténě (tuším UPC direct),  taky mi tam vadí a musím dojít sousedovi vysvětlit, co riskuje a ať si ho odstraní. Naštěstí zařízení je už pryč, zůstal tam po něm kabel pro strýčka Příhodu. Je zahrabaný do toho kačírku a kolmo kříží vodorovné vedení svodu (vzdálenost 10 cm  >:D

Jirka Š.:
Dovolil bych si jen upozornit, že i když je komín opravdu pravděpodobně nevodivý, velmi pravděpodobně bude obsahovat armovací železo v tom nabetonovaném vršku. Předpokládám, že tímto nemá cenu řešit vzdálenost od kovové koncovky.