Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?

(1/2) > >>

vacaa:
Je možné (povolené),  vyvést z HDS pouze jeden pracovní vodič (většího průřezu) a teprve až např. uprostřed domu jej rozvětvit na jednotlivé odběrové větve, nebo je třeba jej pro každý okruh "tahat" jednotlivě z HDS?

vacaa:
oprava: ne z HDS ale z domovniho rozvadece

Štefan Beláň:
TO: vacaa

Pravděpodobně jste myslel jeden kabel a ne vodič. To je z profesního a faktického hlediska velký rozdíl.

Takže, z HDS je možné vyvést pouze jeden kabel a dále použít rozpojovací pojistkovou skříň a pokračovat vice kabely. Tato část se nazývá hlavní domovní vedení. Prakticky lze tento způsob rozvodů provádět jen ve veřejných budovách na veřejně přístupných částech. Jedná se o neměřenou část. (norm)

Pokud je váš dotaz směrovaný na bytový rodinný dům, tak u této stavby nelze provést hlavní domovní vedení a neměřené části rozvodů musí být mimo hranice soukromého pozemku, tj. HDS včetně měření spotřeby, musí být standardně umístěny na hranici pozemku. ;)

Štefan Beláň:
TO: vacaa

Než se začnete dotazovat, udělejte si pořádek v názvosloví a naučte se terminologii. Jinak se nedá s Vámi diskutovat.  :'(

vacaa:
 jiz jsem se na zacatku opravil. mel jsem na mysli rozvody v dome samotnem - tedy z domovniho rozvadece,  nikoliv z HDS jak zni titulek.

ad b) predpokladam, ze tato diskuze neni jen profi a verim, ze pripadna chyba terminologie tedy neni duvod k poprave  ::)

;-)

Navigace

[0] Index zpráv