Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
Maros Macik:
Za akych podmienok mozem pouzit kabel 3Bx2,5 (cierny, hnedy, zelenozlty) v elektroinstala cii (zasuvkove obvody) pre rodinny dom?
Jirka Š. Svejkovský:
Nerozumím otázce. Provedení elektroinstala ce nejlépe popisuje kvalitní projekt.
Mimochodem, uvedený kabel mnoho použití nemá. S trochou drzosti lze hnědý přeznačit na světle modrý a použít jako N v zásuvkách.
Petr Doležal:
Na výměnu poškozeného kabelu mezi odbočnou světelnou krabicí a vypínačem se signální doutnavkou v soustavě TN-C
Maros Macik:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 15.05.2008, 10:47
Nerozumím otázce. Provedení elektroinstala ce nejlépe popisuje kvalitní projekt.
Mimochodem, uvedený kabel mnoho použití nemá. S trochou drzosti lze hnědý přeznačit na světle modrý a použít jako N v zásuvkách.
Myslim, ze otazka je jasne polozena, jasnejsie polozit uz nejde. Neviem, preco sem pletiete projekt. Su preznacenia vodicov povolene? Nebude problem s reviziou?
Jirka Š. Svejkovský:
Pletu sem projekt, protože jsem projektant 8). Přeznačit vodiče lze. Jediná vyjímka je zeleno/žlutý vodič. Nelze jej přeznačit na jiný ani jiný nelze označit zelenožlutě (někdy se vodič PEN označí modrou páskou, aby byl odlišen od vodiče PE - to není přeznačení).
Navíc, vodič N, přestože je spojen se zemí, je pracovní. I kdybyste jej nepřeznačil na modro, nebude to velká chyba. Jako revizní technik s tím nemám problém.