Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?

(1/2) > >>

Maros Macik:
Projektant mi navrhol medzi HDO prijimacom(umiestneny v elektromerovom rozvadzaci) a domovym rozvadzacom ,  3-zilovy kabel CYKY 3Cx1,5.
Aky vyznam maju v tomto pripade 3 zily?
Su naozaj nutne?

Michal Slabý:
Nutné nejsou, stačily by dvě, ale CYKY 3x1,5 je běžná praxe, protože ve dvouvodičovém kabelu není sv. modrý vodič  a musel byste přeznačit oba.

Otakar Dosbaba:
Že zatím kupodivu žádného velkoprodejce nenapadlo požádat kabelovnu o výrobu pořádné role speciálního modrého CYKY 1,5mm kabelu jen pro HDO - dejme tomu ve složení 3 modré číslované žíly a jedna černá. Vyrobit by to jistě šlo a těch 10km by se za rok v republice také snadno prodalo.
 8) No, jen taková teorie a plácnutí do vody...  :)

Milan Karvánek:
Citace: Otakar Dosbaba  15.05.2008, 10:37

Že zatím kupodivu žádného velkoprodejce nenapadlo požádat kabelovnu o výrobu pořádné role speciálního modrého CYKY 1,5mm kabelu jen pro HDO - dejme tomu ve složení 3 modré číslované žíly a jedna černá. Vyrobit by to jistě šlo a těch 10km by se za rok v republice také snadno prodalo.
 8) No, jen taková teorie a plácnutí do vody...  :)

Mě by se to líbilo, stačil by mi CYKY 2x1,5 sv. modrý s jednou žílou s dodatkovým značením, třeba číslem. Nazval bych ho v duchu HD 308 třeba jako "2ÓÓ"  :)
Ale to je jan zbožné přání, když naše velkoobchody nejsou schopné a ochotné prodávat ani  užitečné kabely "2A" či "3D".

Štefan Beláň:
TO: Macík

Nejvhodnější kabel pro ovládání signálů HDO z RE do podružného rozváděče je min. CYKY 5x1,5 mm2. (!) ;)

P.S.: Vodičů není nikdy dost. Lépe když je rezerva, než když v budoucnu chybí dráty.(doh)