Jaký je rozdíl paralelního a sériového zapojení kompenzačního kondenzátoru?

(1/1)

Ondrej Czub 25.3.2004:
Zajímalo by mě jestli jsou ještě nejaké rozdíly mezi zapojením kompenzačního kondenzátoru Sériově a paralelně? Nebo jestli existuje nějaká literatura která by to objasňovala.  (poklona)  za odpověď.

Stanislav Látal:
Při paralelním zapojení se kapacity sčítají . Při paralelním spojení např. dvou kondenzátorů s kapacitou 10 mikroFarad bude výsledná kapacita 20 mikroFarad .

Při sériovém (za sebou) je výledná kapacita vždy menší . Při spojení např. dvou kondenzátorů s kapacitou 10 mikroFarad bude výsledná kapacita 5 mikroFarad . (výsledek je převrácená hodnota   součtu převrácených hodnot kapacit kondenzátorů ...)

Tak např. s dvěma kondenzátory 10 mikrofarad mohu dosáhnout tyto možnosti :
1. bez kondenzátorů               0 mikroFarad
2. dva kondenzátory sériově       5 mikrofarad
3. jeden kondenzátor paralelně    10 mikroFarad
4. dva kondenzátory paralelně     20 mikroFarad

Při použití třech kondenzátorů je možností více . Princip výpočtů je stejný a variant je více .
U automatické regulace účiníku vám tyto varianty vybírá procesor podle okamžité situace . Doporučené hodnoty kapacit a jejich zapojení jsou určitě v manuálu regulátoru ...

Karel Kosina:
O seriové a paralelní kompenzaci v rozvodných sítích se více dovíte v této literatůře:
1. Kučera,D.: Přenos a rozvod elektrické energie - VUT Brno,1986
2. Kučera,D.: Elektroenerget ika I - VUT Brno,1986
3. Hodinka,M.,Haluzík,E.,Kučera,D.,Blažek,V.: Přenos a rozvod elektrické energie.Příkla dy. - VUT Brno,1987

Navigace