Mám připojit solární kolektor přímo na hromosvod nebo vytvořit jiný svod?

(1/10) > >>

Mirek CB:
 
Měl bych dotaz ohledně pospojení solárního kolektoru s stávajícím bleskosvodem na hřebenu střechy  viz obrázek Při přečtení několika diskuzí nevím jestli zvolit pospojení s bleskosvodem  (směr k  kolektoru je dolů ) nebo raději zvolit pomocný jímač.  Kolektor je spojen měděnými trubkami s boilerem pod střechou který je pospojen měděným vodičem o průřezu 6 mm2 do rozvodnice na svorku PE. 

Pavel Horský:
Je třeba sestrojit oddálený pomocný jímač, který bude navržen tak, aby jeho ochranný úhel přikryl celý  kolektor. Pozor! Stejně tak je potřeba přikrýt i vyústění vyvložkování komínu.

Jan Hájek:
Máte hezoučkej příklad.
Tady opravdu stačí dodat jímač na hřeben a případně ještě jeden někam mezi tašky na střechu. Kolektor na hromosvod nepřipojujte, pouze ho připojte na HEP. Dostatečnou vzdálenost si pro jistotu ověřte prográmkem, který je zdarma na stažení zde :
http://www.kniska.eu/software
Chtělo by to vidět střechu z větší dálky.
Obdobný případ můžete vidět v kapitole 8 KníŠky, která je zdarma na stažení zde : http://www.kniska.eu/kniska

HonzaZlin:
Citace: Jan Hájek  03.05.2008, 19:57

Máte hezoučkej příklad.
Tady opravdu stačí dodat jímač na hřeben a případně ještě jeden někam mezi tašky na střechu. Kolektor na hromosvod nepřipojujte, pouze ho připojte na HEP. Dostatečnou vzdálenost si pro jistotu ověřte prográmkem, který je zdarma na stažení zde :
http://www.kniska.eu/software
Chtělo by to vidět střechu z větší dálky.
Obdobný případ můžete vidět v kapitole 8 KníŠky, která je zdarma na stažení zde : http://www.kniska.eu/kniska


Dovolím si můj podobný dotaz dát do tohoto vlákna, snad neporuším pravidla. Prošel jsem si doporučení p.Hájka v "Kníšce" i jinde a všude se opakuje zapojení (můj případ s dodržením vzdálenosti S na šikmé střeše RD):
Panely v ochranném prostoru jímačů, konstrukce panelů žz vodičem 16mm2 tvoří zem pro SPD a vede dovnitř na nulovou svorkovnici.

Mám ale starý dům, jehož vnitřní PE/N vodič je původní 2,5mm a až hlavní svorka (HOP/MET) je u domovního rozvaděče, uzemněna na nově rekonstruovaný hromosvod. Bojím se tedy zavlečení přepětí či přímo výboje do stávající instalace.
Mohu vést od konstrukce panelů nový vodič CYA 16mm2 venkem, přímo k HOP svorce? Může se takový vodič blížit/křížit se svodem hromosvodu?
Nechal jsem si také vyvést jeden volný svod (č.2 na obr.) nového hromosvodu. Mohu nebo nesmím připojit konstrukci panelů na něj?
Děkuji předem za radu.

Jan Hájek:
Určitě postupujte podle projektu, který máte na tu instalaci vypracovaný, protože jinak nedostanete nic od pojišťovny.

Pokud chcete dodržet dostatečnou vzdálenost od jímací soustavy, tak samozřejmě žádné připojení.

Vodič PEN může křížit jímací soustavu, pokud je dodržená dostatečná vzdálenost v s v místě křížení.
eDEHN#13: Doporučení správné instalace FVE

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana