Kdy je mozne riesit nudzove vypnutie zariadenia cez programovatelnu logiku?
(1/1)
Gabriel Homoly:
V ktorych pripadoch je mozne riesit nudzove vypnutie zariadenia cez programovateln u logiku?
(PLC, mikroradic) a kedy je striktne predpisane bezpecnostne rele ( napr. ako u strojnych zariadeni ).
Čistič c4u poznamenává
Smazal jsem
,Rad by som sa informoval, mezery, druhou otazku
Doplnil jsem
otazník
Téma jsem přesunul z Dílny
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN EN 60204-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Vypnutí pomocí "normálních" obvodů PLC nelze považovat za bezpečnostní funkci. Je možno použít I/O moduly s označením "Safety". Ty pak splňují kategorii vypnutí 3 i 4.
Před tím, než začnete řešit způsob (kategorii) nouzového vypnutí, je třeba vypracovat analýzu rizik a teprve na základě této analýzy stanovit kategorie.
Mrkněte ještě sem, v závěru jsou uvedeny další předpisy.