Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?

(1/1)

Petr Š.:
Chtěl bych poprosit o správný postup připojení lustru EGLO v panelovém bytě (dům z druhé poloviny 80. let).
Mám k připojení dva hliníkové vodiče.
Lustr má kovové tělo a od výrobce je připraven k připojení uzemění.
Samozřejmě k zjištění správného zapojení použiji Vadasův přístroj :).

Radek Červený:
Černý vodič ze stropu připojit na hnědý nebo černý ve svítidle, zelený vodič ze stropu připojit na kostru svítidla ( PE ) a z kostry svítidla propojkou na vodič modrý ve svítidle ( N ).
Příště čtěte pravidla diskuze a použijte tlačítko vyhledávání. Jedná se o časté a opakované téma (norm)

Michal Souček:
... ikdyž pan Rádce použil imperativ, neoplatím a táži se jej:  Nebudou od stropu, v panelákovém bytě z 80. let koukat spíše vodiče černý/hnědý a světle modrý?


Citace: Radek Červený  26.04.2008, 16:46

Černý vodič ze stropu připojit na hnědý nebo černý ve svítidle, zelený vodič ze stropu připojit na kostru svítidla ( PE ) a z kostry svítidla propojkou na vodič modrý ve svítidle ( N ).
Příště čtěte pravidla diskuze a použijte tlačítko vyhledávání. Jedná se o časté a opakované téma (norm)

Václav 3:
to Michal Souček:

Světle modrý tam určitě nebude, buď zelený nebo zeleno/žlutý a jinak kolega Radek Červený má pravdu, použijte tlačítko vyhledávání ( zde - nahoře ),  protože toto téma se zde probíralo již vícekrát.