Mám 1:1 - 400/400V oddělovací trafo na oddělení vnitřní a vnější zemnící sítě. Zapojení prim. do trojúhelníka, sek. do hvězdy s vyvedeným nulovým bodem (3+PEN). Nulový bod přizemněn na vnější zemnící síti. Je tedy síť na sekundární straně TN-C?
Trafo samotné má sekundár 3+N. Pokud N přizemníte, dostanete sice PEN a tím vlastně síť TN-C, ale k čemu vám to bude dobré? To máte zřejmě i před trafem, nebezpečné to bude při nějaké poruše stejně, jen bude díky vloženému trafu horší vnitřní odpor sítě a tudíž problém s vypínací charakteristik
ou jističů nebo pojistek.
Smysl by to mělo jedině v nějaké síti TT nebo IT s pouze třemi fázemi bez vyvedeného středu a vy potřeboval klasickou síť s možností použití spotřebičů na 230V. Ale i tak by bylo vhodnější použití zapojení sítě na sekundáru TN-S tj. 3+N+PE a přidat chránič 30 mA.