Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?

(1/1)

Šikola 16.9.2002:
Prosím o vysvětlení o odsávání v koupelnách, kde je též plynový kotel plynař nám odstavil ventilátor.

František Kabát:
Pokud máte klasický kotel(ne turbo nebo s nuceným odtahem spalin)mohlo by se stát ,  že ventilátor spůsobí v místnosti podtlak který překoná tah komína a spaliny se vám budou vracet do koupelny. Smrtelných otrav bylo v poslední době dost. Poděkujte svému instalatérovi.

Petr Petr:
Leda, že byste foukal čerstvý vzduch dovnitř - pak by to nevadilo. Výrobci plynových komínových spotřebičů tento požadavek uvádějí v TP výrobků. Moderní kotle mají tzv. detekci zpětného tahu, ale staré typy jej neměly a tam je riziko veliké, každoročně mají na svědomí poměrně velký počet usmrcení.  pp

Jirka Š.:
Hmmmm... a co když je ten kotel v kuchyni ve které je digestoř....? To může být ten samý problém.....

Petr Petr:
Samozřejmě, ale také krb!  pp.

Navigace