Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
(1/1)
Karel Klein78:
Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách stará norma 33 3210 a 33 3220 má zrušené články týkající se vzdáleností a uliček. Zde bylo také rozděleno dle napěťové hladiny
Nová norma 33 3201 řeší poze všeobecně.
Je to někde podobně jako ve starých normách?
Vlastimil Laube:
Ohledně uliček mezi rozvaděči je nyní trochu zamlženo. Situaci nejlépe popisuje článek na serveru IN-EL. Najdete jej zde: http://www.in-el.cz/?r=774409985&s=91805d8f94576c5c3d1200ea144cf748&t=201&p=100079. Já se při návrzích doposud držím starých zrušených článků, i když v současnosti je teoreticky možné jít na šířky uliček menší. Uvidíme, co přinese nová norma.
Štefan Beláň:
TO: Klein78
Koukněte se do ČSN 33 2000-4-481 " Výběr opatření na ochranu před úrazem "