O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
František Leopold:
To soukupp: pokud na tento kabel budete chtít provozovat celý staveništní rozvod, budou vám asi najatí řemeslníci vcelku vděční, protože budou muset zaměstnat někoho, kdo bude pořád nahazovat přetížený 16 A jistič. Vemte si to z praktické stránky: Taková pikovačka si vezme 900-1500 W, nějaký halogen pro světlo 500W, instalaterská svářečka min. 900w, míchačka 2000w..to nepočítám různé míchadla a ostatní přístroje, ketré budou řemeslníci na stavbě potřebovat. Proto bych radši zřídil třeba i v té unimobuňce malý rozvaděč napájený přímo z měření, kde budou dejme tomu 3 zásuvkové okruhy, jeden třífáz na 16A a jeden na 32A.