Mohou být vodiče při ochraně el. oddělením pouze se základní izolací?

(1/1)

Josef Nováček:
Mohou být vodiče při ochraně el. oddělením  (na výstupu) pouze se základní izolací, viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2 č.413.1.1?

Rozmahel Vladimír:
Přečtěte si článek 413.2 Požadavky na základní ochranu.
Ten říká, že musí být provedeno některé opatření dle přílohy A, nebo opatření dle čl.412, který je o dvojité nebo zesílené izolaci.

Josef Nováček:
Čl. 413.2 Požadavky na zákl. ochranu:Na EZ musí být provedeno některéz opatření základní ochrany dle příloha Aneboopatření dle č. 412.

Josef Nováček:
V textu článku 413.2 mi vadí slova "některé" a "nebo"

Rozmahel Vladimír:
Je to jaksi zamlženo, možná schválně, aby bylo možno podat jasná stanoviska či psát knihy.  :D
Ale je nutno si uvědomit, že 4-41 je norma pro instalace a ne pro spotřebiče. Je tu asi nechaná volba projektantovi.
Ještě připomenu čl.A.1 přílohy A. U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro elektrická zařízení, což by mohlo být např. v dole uvedených normách.
Osobně si myslím, že je vhodné takové oddělené vedení provádět ve tř.2, zejména při napětí vyšším než 50V.