Který průřez použít 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?

(1/1)

marin:
Který průřez žil použít v kabelu H07RN-F 1,5mm2 nebo 2,5mm2 pro přenosný infrazářič 3,6kW?
Délka kabelu se předpokládá 25m.

Jirka Š. Svejkovský:
Předpokládám, že je napájen jednofázově 230V. Pak vyhoví 2,5mm2.

Jaroslav Svárovský:
přeci je to těch 25m ja osobně bych volil 4mm

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jaroslav Svárovský  22.07.2008, 20:52

přeci je to těch 25m ja osobně bych volil 4mm

Pane Svárovský, jednak jste celkem mimo mísu, vzhledem ke stáří příspěvku. A jednak, na základě čeho jste dospěl k tomuto výsledku? Provedl jste výpočet nebo si to tak nějak myslíte?