Připojení čerpadla ve studni.
Martin Daňhel Datum: 2.4.2004:
Nutno vybrat podle toho jaká situace v té studni může nastat.
IP x4 pokud na zařízení bude voda stříkat (cákat)
IP x5 pokud bude na zařízení voda tryskat (z hadice, pod tlakem....)
IP x6 pokud se zařízení může ocitnout krátkodobě pod vodou
IP x7 pokud se zařízení může ocitnout krátkodobě pod vodou v hloubce
cca
1-2m
IPx8 pokud bude zařízení trvale pod vodou
Libor Dufka:
A to se nezohledňuje vlhkost? To nu znamenalo že tam mohu dát klidně i IP44
a bude to v pořádku.
Ale nechtěl bych třeba tlak. spínač po roce v takovém prostředí testovat
kontakty.
Martin Daňhel Datum: 6.4.2004:
Pokud se jedná o takovou vlhkost, že se voda nesráži stačí opravdu IP 44
a
vhodně ošetřit kontakty spínacích přístrojů některým z hojně
nabízených
konzervačních a voduodpuzující ch přípravků.
Pokud je vlhkost taková , že se voda sráží je potřeba zamezit pronikání
vlhkosti do el.zař. (vyšší IP) a pokud možno nevystavovat zařízení
prudkým
změnám teploty (a samozřejmě pro jistotu ošetřit kontakty).
Důležité je určit prostředí (dnes vnější vlivy), které mohou nastat a
budou
na el zař působit .
V každém případě se dá předpokládat, že ve studni bude nejen vlhkost,
ale
zařízení může přijít do styku s vodou a to jak v podobě "cákání" tak
v
podobě zaplavení.
Velice přehledně pojednávaly o prostředí a el. zař v prostředích dnes
již
staré normy ČSN 33 0300 a 33 2310. Pro orientaci doporučuji prostudovat.
Vhodné by také bylo spojit se s výrobcem zařízení a ten vám podá
informace
do jakého prostředí lze jím vyráběné zařízení umístit.
Co se týká ochrany pře dotykem já osobně bych doporučoval chránič.
Libor Dufka Datum: 7.4.2004:
(poklona) za velmi jasné vysvětlení.
Jen si nemohu nedovolit podotknout že potvrzování příspěvků ze strany
správce je trochu opožděné.
Jestliže dopoledne napíši dotaz tak je trochu pozdě když se v konferenci
objeví až odpoledne.
Jako optimální bych viděl potvrzování 1x za hod.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana