Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?

<< < (2/4) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: jano M  04.08.2014, 12:47

(poklona)  poradíte mi aký kábel mám dať do zeme na pripojenie chladiacich vitrín s výkonom 54kW. Istič tam zrejme bude 100A, alebo 125A. K projekte sa dostanem až na budúci týždeň a kábel by som potreboval priniesť už v ten odný dom...deď kedy si prídem po projekty. Je to na obchodný dom...


Kabel bude muset počkat na toho projektanta. Tady je to jenom věštění z kávové sedliny.

jano M:
Mám v garáži 4x25. Čisto teoreticky by sa dalo uvažovať s ním? Nech ho tam zbytočne neberiem....

Jiří Schwarz:
Na jištění "...125A..." je 4x 25mm2 v mědi problém, v hliníku hodně "pod"...
To vám to neřekl projektant po telefonu jaký kabel tam "vypočítal" ?

Jirka Š. Svejkovský:
Pozor na obchodní domy. Případné ztráty po výpadku provozu vinou poddimenzování čehokoliv budou vymáhat na viníkovi. A že ty vitríny pojedou plných 12 hodin denně je jisté.

jano M:
Projekty ma čakajú na tej stavbe, žiaľ sa k nim nemôžem teraz dostať a zatiaľ neviem ani kto to projektoval. Tak radšej zoberiem silnejší, ale chcel som vedieť aký je minimum. Budem asi teda musieť najprv ísť po projekt a tak ho kúpiť.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana